Работают ли 10-метровые внешние кабели SAS?

Согласно странице Википедии внешние кабели SAS указаны для длины до 10 м.

Однако мне было довольно сложно найти места, где продаются кабели такой длины. Это заставило меня задуматься:

Есть ли какие-либо известные проблемы с использованием таких длинных кабелей? Это будет более хрупким? Помедленнее?

И если 10 м не предложено, будет ли 6 м более стабильным?

Немного предыстории: по нескольким причинам мы хотели бы поместить библиотеку ленточных носителей физически отдельно от нашего основного сервера, и 10м было бы достаточно, чтобы разместить ее на отдельном этаже.

1 ответ

Решение

У меня не было проблем с 10-метровыми кабелями SAS, и если те, которые вы получите, соответствуют стандартам (что им и требуется, если они называют себя кабелями SAS), то не было бы. На скорость или долговечность не влияет длина кабеля: единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, - это уровень сигнала или частота ошибок, но если вы придерживаетесь длины, указанной в стандарте, это тоже не должно быть проблемой.

Единственное, на что вам, вероятно, нужно обратить внимание - это источники помех - если кабели не экранированы, прокладка их рядом с другими неэкранированными кабелями или источниками питания может вызвать проблемы. Это верно для любой кабельной системы, но очевидно, что чем длиннее кабель, тем больше у вас возможностей использовать его в качестве источника помех.

Другие вопросы по тегам