Стандартный диапазон рабочих температур для блоков питания Xserve
Мы используем Lithium для мониторинга сети. Для Xserve по умолчанию он выдает предупреждение, когда температура блока питания поднимается выше 65°C. В последнее время мы получаем несколько предупреждений в день с кратковременным повышением температуры до ~70°C. Средняя температура составляет ~55°C.
Литий имеет тенденцию быть очень "осторожным" со значениями запуска по умолчанию. Является ли температура, которую я вижу, действительно проблемой, или она находится в приемлемом диапазоне для блоков питания Xserve?
1 ответ
Согласно технической странице Apple xserver http://www.apple.com/xserve/specs.html
Рабочая температура: от 50° до 95° F (от 10° до 35° C)
должно быть это.
70 градусов Цельсия составляет около 158 F (ты Google), поэтому я бы сказал, что ваш сервер начинает готовить немного. Является ли сервер в среде переменного тока, если нет, я рекомендую вам поставить его там. стоечные серверы (и их жесткие диски) не очень любят теплые условия.