Установленный в стойку блок охлаждения?
У нас есть небольшая мини-стойка с X-Serve, Raid и Router. Мы добавили еще несколько высокопроизводительных вентиляторов, но все же обнаружили, что там довольно жарко, и недавно пришлось держать дверь открытой.
Кто-нибудь может порекомендовать какой-нибудь кулер, который можно установить здесь?
Стойка стоит в нашей студии, поэтому она не может быть слишком шумной. Задняя дверь также сплошная, поэтому она не может выходить наружу. В верхней части устройства есть два отверстия для вентиляторов, которые можно использовать для вентиляции.
ОБНОВЛЕНИЕ: Это ссылка на соответствующую стойку. http://www.startech.com/item/2636CABINET-DuraRak-Professional-15U-Enclosed-Cabinet-with-Plexiglass-Front-Door.aspx
Благодарю.
7 ответов
Какая стойка имеет сплошные передние и задние двери? Похоже на недостаток дизайна. Выше вы говорите, что стойка 3 дюйма, вы имеете в виду 3 фута? Можем ли мы получить фотографии этой установки, чтобы лучше понять, о чем мы говорим?
В верхней части какого блока есть отверстия? Кабинет? На самом деле этого недостаточно.
Если вы не можете вентилировать, вы не можете охладиться. Это тепло должно идти куда-то. Вы не можете избавиться от тепловой энергии, вы можете только переместить ее. Если ваше единственное вентиляционное отверстие находится снаружи шкафа, то вы фактически просто используете воздух своего офиса в качестве действительно неэффективного теплового радиатора и кондиционер своего здания для охлаждения компьютеров.
Если у вас есть где-то, вы можете отвести тепло, однако, есть "портативные" или "точечные" кондиционеры. ( MovinCool - это производитель, с которым я знаком.) По сути, они похожи на оконные кондиционеры, за исключением того, что они монтируются в шасси с колесами, а отвод тепла обычно осуществляется через шланг, например, шланг для сушки.,
Однако кондиционеры являются осушителями. Он будет "генерировать" воду, которую вам придется найти, чтобы избавиться от нее. Большинство юнитов имеют съемные резервуары, которые позволяют вам брать воду и сливать ее в канализацию. У некоторых есть автоматические насосы, но вы все равно должны обеспечить слив. Или ковер, ты не возражаешь быть мокрым все время.
Похоже, большая проблема, чем просто охлаждение стойки... в идеале, вы должны переместить стойку туда, где шум не является такой проблемой.
Кроме того, между Xserve и RAID они должны находиться в открытой стойке (полностью вентилируемые / сетчатые передние и задние двери), если они не охлаждаются принудительным воздухом.
CoolCube 10 - стоечный блок переменного тока. У нас их много, и они достойные единицы.
Существует также (в настоящее время непопулярная) идея просто разогревать вещи. Проверьте документацию вашей системы для описания температурного диапазона, который она будет терпеть. Например, Dell подтвердила, что их системы гарантированно работают при температуре на входе 32 градуса Цельсия (90 градусов по Фаренгейту).
Блог Джеймса Гамильтона периодически затрагивает эту идею с точки зрения охраны окружающей среды (экологичность / устойчивость) - вот пример, который относится конкретно к Dell.
Есть минусы. Отказы будут немного выше, и шум отдельных систем, вероятно, будет выше из-за увеличения скорости вращения вентиляторов. И ваша терпимость к повышению температуры намного меньше, а это означает, что вы должны действовать быстрее, если вещи начинают неожиданно нагреваться.
Но это вариант.
Теперь я никогда не делал этого сам, я все еще привязан к своему кондиционеру - но я думаю об этом для будущих развертываний.
Из вашего вопроса я пришел со следующими выводами:
- Стойка кажется неподходящей для использования серверами. Возможно, он предназначался скорее как стойка для коммутатора / концентратора.
- Стойка неправильно расположена. Это не должно иметь значения, если это немного громко.
- Возможно, вентиляторные блоки не расположены оптимально внутри стойки, или схема воздушного потока не подходит или не подходит.
Первые два предмета вам понадобятся, чтобы разобраться с собой. Что касается третьего пункта, посмотрите, как воздух будет течь. Можно ли это улучшить? Обеспечивает ли стойка достаточное количество воздуха, входящего и выходящего из стойки? Вы должны выбросить это и получить что-то более подходящее для ваших нужд?
Сначала подтвердите, что у вас действительно есть проблема...
ASHRAE (профессиональное общество по HVAC) провело несколько исследований в сотрудничестве с несколькими крупными поставщиками ИТ-услуг и определило, что рекомендуется температура около 85 градусов по Фаренгейту, измеренная в двух дюймах от воздухозаборника сервера, и пиковые температуры могут значительно превысить это.
Температура за стойкой не имеет значения.