HP Proliant DL380 G7 не включается, индикатор UID работает, индикатор Ethernet мигает, кнопка питания светится оранжевым
Мгновенное нажатие и длительное нажатие кнопки питания ничего не делает.
Можно войти через iLO, но нажатие на кнопку ничего не дает.
Это началось после того, как в нашем блоке произошел сбой питания, но все наши серверы защищены от скачков напряжения, и ни у одного другого сервера такой проблемы не было.
Это проблема с питанием? Есть идеи?
4 ответа
Скорее всего, у вас есть жареная (что-то) на материнской плате. Вам необходимо позвонить в HP, чтобы получить поддержку или, возможно, даже гарантийную замену. Надеюсь, у них есть какой-нибудь диагностический процесс, который может помочь, но это очень сомнительно.
Есть ли на вашей материнской плате сменные регуляторы напряжения рядом с процессором или источником питания? Один из них может стать причиной и описанных вами симптомов.
Одной защиты от перенапряжения недостаточно, особенно на серверах. Хорошее кондиционирование линии на основе батареи почти необходимо с современными серверами.
Либо материнская плата поджарена, либо, скорее, плата распределения питания.
Эта плата PD является частью электроники, которая объединяет выход обоих блоков питания в один канал для материнской платы. Это довольно восприимчиво к скачкам напряжения.
Некоторые Proliants с двумя блоками питания имеют это как отдельную плату. В других моделях он встроен в саму материнскую плату.
В некоторых случаях Proliant будет работать нормально только с одним блоком питания, но он нестабилен (самопроизвольно перезагружается) или не загружается вообще, если используются оба блока питания. В этом случае это, конечно, плата PD. (Была повторяющаяся проблема на моделях DL380-G4 и G5.)
В нашей компании у нас есть три сервера HP Proliant DL380 G7.
Для одного из них кнопка выключения питания неожиданно не работала, когда выполняла выключение.
Мы понимаем, что сам переключатель не работал так же, как два других, которые работали.
Мы демонтируем маленькую переднюю панель, где находится кнопка, просто вам не нужна отвертка.
И мы увидели, что переключатель внутри был расположен неправильно, вы можете сравнить с кнопкой UUID тот же тип электрического переключателя, что и питание за передней панелью.
Это все.
Та же ситуация здесь, сервер никогда не выключается и не выключается. Когда он нуждался в внутренней очистке системы и выключался, он не включался снова. Переключатель под передней крышкой находился в нажатом состоянии. Вокруг переключателя находился пылевой кролик, не позволяющий ему вернуться в отпущенное положение. Вычистил пыль и выключатель работал как надо. Спасибо Виндик за ваш пост! Сделано для начала в хорошую пятницу!