Преимущества RAID BBU в дополнение к двойной системе UPS + PS

Сегодня я примерно оценил преимущества включения обратной записи на RAID-контроллере на сервере в работе. У него нет резервного батарейного блока RAID (BBU), поэтому кэш записи в настоящее время отключен. Поскольку сервер не загружен (на данный момент), результаты в большинстве тестов были впечатляющими, например:

  • База данных CRUD: до 35 с, после 4 с
  • Сохранение файла Excel размером 1 МБ: до: 20 с (!), После: 0,5 с

Конечно, всегда рекомендуется иметь BBU, но каковы основные преимущества установки BBU в систему, которая имеет резервные источники питания и подключена к ИБП? Зависит ли это от типа системы (база данных, файл, терминал)?

Каков реалистичный сценарий сбоя, который может предотвратить BBU?

Заранее спасибо!

3 ответа

Решение

Резервная батарея RAID защищает вас от:

  • Сбои электропитания (не такая большая проблема с двумя ИБП)
  • Сбои блока питания (не такая большая проблема с двумя PS)
  • Сбои в работе сети (есть ли у вас генератор? Что происходит, когда ваш ИБП работает разряженным?)
  • Сбои в работе генератора (я видел, как это происходит; опять же: что происходит, когда ваш ИБП разряжается?)
  • Отключения (одиночные, если у вас только одна силовая нога; вероятность удвоения меньше)
  • Толстые ноги спотыкаясь о шнуры питания
  • "Ой, я вытащил не тот выключатель!"
  • "Ой, бросил мою отвертку на шину питания!"

и тд и тп

Насколько вероятно, что что-то из этого находится в вашей среде, определяется только вами. Я видел каждого из них в сценарии производства, так что все они возможны:)

Как насчет отвратительного падения ОС из-за чего-то... ошибка в драйверах, ошибка в ядре ОС?

они случаются редко, но все же.

По моему опыту, если сервер не получает питание от разных PDU, я не могу считать резервные блоки питания полноценным решением.

Кэш записи не передает данные немедленно на диск, поэтому в случае сбоя питания вы потеряете все данные в кэше без BBU.