Индикатор сбоя блока питания Sun X4100 включен, но блок питания работает
У меня Sun X4100 с двумя блоками питания. Индикатор "заднего блока питания" загорается после включения системы и проходит самодиагностику. Оба блока питания работают нормально - я могу вынуть любой кабель питания, и система все равно будет иметь питание. Оба светодиода на самих блоках зеленые. В BIOS нет записей ни в одном из журналов, и ничего не отображается на экране в любое время до загрузки Solaris.
Я использую Solaris 11 в этой системе, и "prtdiag -v" не сообщает информацию, связанную с БП. "fmadm faulty" также не сообщает об ошибках. "dmesg" не имеет сообщений, связанных с питанием.
Я озадачен тем, почему светодиод горит. Я также проверил светодиоды на материнской плате, но нет никаких индикаторов (горящих светодиодов), которые бы указывали на сбой процессора или "скачки напряжения".
Что может вызвать это, и могу ли я что-то сделать, чтобы устранить ситуацию?
3 ответа
У меня была похожая проблема на 4 серверах ( X4100 M2), привезенных моими клиентами. Передний предупредительный световой сигнал, указывающий на проблему с питанием, не исчезнет при известных источниках питания. Ответ выше сделал свое дело. Зайдя в ALOM и введя show /SP/logs/event/list, я понял, в чем проблема. Замена батареи Bios на всех 4 устройствах позволила устранить ошибку. Хотя биос держал настройки, батарея биоса была слишком низкой. Это может не сработать в каждом случае, но на это стоит посмотреть.
Я бы проверил журналы перед их очисткой, если это законная проблема:
show /SP/logs/event/list
Светодиод будет гореть из-за любых изменений в блоке питания, таких как напряжение или скорость вращения вентилятора. Если это обычно не так, вам нужно просто зайти в ILOM и очистить журнал событий.
Самый простой способ - перейти по IP-адресу SC или CMM, а затем "Системный мониторинг" -> "Журналы событий" -> "Очистить журнал событий".
Это происходит со мной все время. Пройдут месяцы, прежде чем я вспомню дебилов на Солнце, которые загорелись, когда батарея CMOS вышла из строя. Если вы не просматриваете показания датчика - и почему вы указали "сбой блока питания" - других показаний нет. Любой другой компьютер или сервер останавливается, чтобы загрузить процесс, чтобы сообщить, что батарея CMOS разряжена. (тоже раздражает.)
-> show -d properties /SYS/MB/V_BAT
/SYS/MB/V_BAT
Properties:
type = Voltage
class = Threshold Sensor
value = 0.656 Volts
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
upper_nonrecov_threshold = 3.79 Volts
upper_critical_threshold = 3.60 Volts
upper_noncritical_threshold = 3.39 Volts
lower_noncritical_threshold = 2.69 Volts
lower_critical_threshold = 2.59 Volts
lower_nonrecov_threshold = 2.40 Volts