Проблема с EMC vNXE и конфигурацией Cisco Catalyst для vSphere 5.5
Добрый день, мы недавно приобрели
-два коммутатора Cisco Catalyst 2960-x -два сервера Dell PowerEdge 320R -1 устройство хранения EMC vNXE 3300-1
Мне трудно настроить сеть между всеми этими устройствами. Предполагается запустить два хоста vSphere 5.5 esxi на двух серверах Dell. Один коммутатор будет использоваться для обычного сетевого трафика в подсети 10.10.xx, а другой коммутатор будет использоваться для трафика iSCSI в подсети 172.10.xx. Я создал схему того, как у меня есть проводка:
http://www.warrenbullock.me/sites/default/files/images/connection-diagram.png
Я не уверен, что настроил неправильно, но я не могу ничего пропинговать с устройства EMC, которое находится в сети 10.10.xx. Я не очень знаком с коммутаторами Cisco, но я использовал базовый веб-интерфейс для включения базовой конфигурации коммутатора Cisco для каждого порта, кроме 1-го. Я разработал два сервера iSCSI на устройстве EMC, по одному для каждого SP-A и SP-B. Информация, которую я им назначил, выглядит следующим образом:
SP-A-Eth2 = 172.10.1.100 SP-A-Eth3 = 172.10.2.100
SP-B-Eth2 = 172.10.1.101 SP-B-Eth3 = 172.10.2.101
Я был бы очень признателен за любые предложения о том, что я могу ошибаться... Я стою на месте....
1 ответ
Вы не должны иметь возможность пропинговать интерфейсы iscsi из другой подсети. Вы можете установить шлюз по умолчанию, чтобы включить это, но рекомендуется запретить обмен данными между не-iscsi и vlan-ом iscsi.
Кроме того, обязательно установите правильные идентификаторы VLAN на портах коммутатора cisco, например)
Обычный серверный трафик = 10.10 подсеть = vlan 10 на обоих коммутаторах iSCSI1 = 172.10.1 = vlan 1721 на коммутаторе A iscsi2 = 172.10.2 = vlan 1722 на коммутаторе B
Разделите ваши соединения iscsi между двумя коммутаторами, чтобы поддерживать сеть хранения в случае отказа коммутатора.
SPA-e2 >> 172.10.1 подсеть /vlan >> подключиться к коммутатору A SPA-e3 >> 172.10.2 подсеть /vlan >> подключиться к коммутатору B
SPB-e2 >> 172.10.1 подсеть /vlan >> подключиться к коммутатору A SPB-e3 >> 172.10.2 подсеть /vlan >> подключиться к коммутатору B
ServerA-iscsi1 >> 10.1 подсеть /vlan >> подключиться к коммутатору A ServerA-iscsi2 >> 10.2 подсеть /vlan >> подключиться к коммутатору B
С помощью этой конфигурации вы поддерживаете путь к обоим SP, даже в случае полного отказа коммутатора или отказа отдельного сетевого адаптера в массиве или на сервере.