IPMI sdr entity 8 (модуль памяти) показывает только 3 записи?

У меня есть два Dell PE R710 -

  • А имеет один разъем и 3 модуля DIMM в одном банке
  • В B заполнены оба гнезда и 6 (2 банка при 3 DIMM)

Вывод "ipmitool sdr entity 8" меня смущает - согласно документации OpenIPMI они должны представлять собой слоты DIMM.

Выход из А (1 ЦП, 3 DIMMS, 1 банк.):

~#: ipmitool sdr entity 8

Temp             | 0Ah | ok  |  8.1 | 27 degrees C
Temp             | 0Bh | ns  |  8.1 | Disabled
Temp             | 0Ch | ucr |  8.1 | 52 degrees C

Выход из B (2 процессора, 3 модуля DIMM в обоих банках, всего 6):

~#: ipmitool sdr entity 8

Temp             | 0Ah | ok  |  8.1 | 26 degrees C
Temp             | 0Bh | ok  |  8.1 | 25 degrees C
Temp             | 0Ch | ucr |  8.1 | 51 degrees C

Теперь я начинаю думать, что этот вывод не сам DIMMS, а, может быть, датчик для каждого банка и что-то еще? (В противном случае, я не должен видеть 6 чтений для одного с активными обоими банками?)

Процессоры не находятся на уровне около 50 градусов Цельсия, поэтому я сомневаюсь, что значительно более высокое показание связано с близостью - кто-нибудь может объяснить, что я вижу?

Есть ли выход из моего ipmitool sdr entity 8 -v здесь на pastebin, кажется, намекают на разные датчики?

Соглашения о присвоении имен сенсорам плохие - кажется, дело лукавого.

Вот вывод из racadm racdump

1 ответ

Сначала я бы предложил вам выполнить полный сброс карты ipmi (iDRAC6), вы можете сделать это, подключившись к IP-адресу управления через SSH и выполнив команду: racadm racdump

http://support.dell.com/support/edocs/software/smdrac3/idrac/idrac10mono/en/ug/html/racugaa.htm

Проверив выходные данные отладки, вы сможете определить, к какому датчику это относится, но, честно говоря, похоже, что это связано с показаниями процессора. Если вы можете написать мне, racdump попытается разобраться в этом

Другие вопросы по тегам