Dell 2950 Perc 6/i "физический диск" и "Корпус (объединительная панель)" под соединителем 1 в дереве OMSA - справка по устранению неполадок

Просто ищу человека, который может знать, почему это может произойти...

В OMSA на моем Dell 2950 обычно есть только один дочерний элемент "Физические диски" в разделе "Корпус (объединительная панель)" в древовидном представлении. В настоящее время дерево выглядит так:

Dell PERC 6 / i Интегрированный

Разъем 1 (RAID)

  • Корпус (объединительная плата)
    • Физические диски (1:04 хорошо, 1:05 удалено)
  • Физические Диски (1:33 Готов, но не используется)

Обычно это так:

Разъем 1 (RAID)

  • Корпус (объединительная плата)
    • Физические диски (1:04 хорошо, 1:05 хорошо)

С передней стороны подключены 6 из 6 3,5-дюймовых дисков SAS. Сервер показывает слот 5 как неисправный, а диск как извлеченный. Кажется, что диск в слоте 5 воспринимается как внешний по отношению к корпусу. Любые идеи, почему это будет Думаешь, я смогу сойти с восстановления виртуального диска, заменив 1:05 на 1:33?

Благодарю.

ОБНОВЛЕНИЕ: единственные параметры на физическом диске 1:33 были назначены как глобальный горячий резерв и очистка...

После очистки я назначил его Глобальным горячим резервом. Это позволило восстановить виртуальный диск. Надеюсь, это не подведет.

Я до сих пор не уверен в причине такого странного поведения. Я проверяю прошивку рядом.

1 ответ

Что произойдет, если вы удалите диск из slot5 (slot0 - первый диск)?

Попробуйте почистить внутри слота для дисков, если есть пыльник.

Попробуйте перезапустить все службы, связанные с OMSA, если вы не можете перезапустить сервер (какая ОС работает?).