Расчет энергопотребления центра обработки данных

Мне сложно рассчитать энергопотребление нашего будущего сервера (Dell R710) и что это означает с точки зрения того, как центр обработки данных будет рассчитывать затраты на электроэнергию. Надеюсь, вы можете помочь пролить свет на это!

  1. Я посмотрел измерения мощности Dell R710 на spec.org, где говорится, что сервер потребляет мощность от 64 (в режиме ожидания) до 236 Вт (при полной нагрузке). Характеристики нашего сервера немного ниже измеренного сервера, поэтому я ожидаю, что ничья будет еще меньше.

  2. Я понимаю, что ампер рассчитывается по ватт / напряжению. В США выходное напряжение составляет 120 В. Это означает, что сервер потребляет от 0,5 до 1,9 А в зависимости от нагрузки.

  3. Большинство центров обработки данных, на которые я смотрел, говорят, что они включают 1,5 А с пространством 2U. Это основано на средней ничьей? Когда это обычно измеряется? Что происходит, когда сервер потребляет больше энергии?

  4. Самый маленький блок питания R710 - это блок питания "570 Вт", но, похоже, ему никогда не потребуется 570 Вт. Как блок питания связан с энергопотреблением?

Это немного сбивает с толку, пожалуйста, помогите мне понять, как это обычно работает немного лучше. У меня есть чувство, что в противном случае я столкнусь с перегрузками!

Редактировать: Еще более запутанно, Dell Energy Advisor рассчитывает 3,1 А для моего сервера (Dual E5620, 24 ГБ ОЗУ, 4 SAS HDD). Я заблудился.

3 ответа

Решение

На Dell R710 (и многих других марках / моделях) вы можете самостоятельно контролировать энергопотребление с помощью этой команды:

# ipmitool sdr list | grep Watts
System Level     | 84 Watts          | ok

Это версия для Linux, но есть эквиваленты для Windows. Составление графика этого в вашем любимом инструменте оставлено в качестве упражнения для читателя. Следует отметить, что это дает мощность в материнскую плату. Источники питания не всегда эффективны на 100%, поэтому добавьте около 15% к этому числу, чтобы получить вход в источник питания. Или подключите его к ваттметру и измерьте эффективность самостоятельно. Источники питания наиболее эффективны в середине заявленного диапазона, где-то около 50-60% от номинальной емкости.

Если вас беспокоит энергопотребление, вы можете рассмотреть возможность использования процессора серии L.

Что происходит, когда вы рисуете больше? Это зависит от поставщика. Вы, вероятно, просто получите предупреждение (если они вообще заметят). И это тоже страшная часть. Что, если все начнут тянуть и выключатель отключится? Насколько близко они контролируют эти схемы? Это активный мониторинг или пассивный мониторинг (есть ли счетчик в цепи или инженеры-строители проводят выборочные проверки с помощью зажима на счетчике?) Если есть счетчик, то это на порт питания или на цепь?

В целом, лучше всего следить за ничьей самостоятельно.

Как узнать, прежде чем заказать сервер? Ну, это игра в догадки. Если вы действительно не крутите HW, вы не приблизитесь к вершине.

То, что делает центр обработки данных, когда вы достигаете емкости, действительно зависит от центра обработки данных и оборудования, к которому они его подключают. Я в основном имею дело с полными цепями, скажем, 20А, и для тех, кто нередко слишком сильно превышает его, слишком долго цепь отключается, как это происходит дома, если вы одновременно включаете микроволновую печь и тостер.:-) Но при нагрузке 1,5 А это будет зависеть от того, что может сделать оборудование, к которому вы подключаетесь, и от того, насколько загружена схема.

Дайте им характеристики сервера, на который вы смотрите, и спросите их, нужно ли вам снизить энергопотребление вашего сервера, или они согласны с тем, что он в основном находится под этим. Это действительно зависит от их политик и процедур, но ожидайте, что они уже видели, как люди заходили с серверами с избыточной мощностью, говоря: "мы будем обычно использовать только 0,5A", но затем процесс застревает, и они начинают использовать 2A все время.

Что касается спецификаций источников питания, то большинство источников питания имеют максимальную эффективность около 50% использования. Это означает, что они преобразуют большую часть своей входной мощности в выходную мощность. Таким образом, блок питания мощностью 570 Вт будет давать потребляемой мощности только около 175 Вт - 200 Вт для компонентов при той пиковой нагрузке 236 Вт, о которой вы говорите.

Количество ватт в блоке питания является максимальным значением, и, как правило, существенно больше, чем система когда-либо будет тянуть. Большинство поставщиков не настраивают блоки питания для каждой нагрузки. В конце концов, ваше энергопотребление будет зависеть от выбранной вами конфигурации, ваших приложений и т. Д.

1.5A дает вам около 312 Вт / ВА (при условии активного PFC), который будет толкать его, если вы обновите этот сервер. Конечно, это идет полным ходом, что большинство серверов делают не очень много.

Мой совет: обратитесь в отдел продаж в дата-центре, который вы рассматриваете. Я предполагаю, что они выделяют пространство 1,5 А /2U при определении ИБП / генераторов, и в среднем серверы потребляют намного меньше, чем это. Центры обработки данных с пониженной скоростью могут работать хуже, но этот сервер должен работать в любом прилично работающем DC.

Другие вопросы по тегам