Настройка отключения питания через ИБП APC

У меня есть 2 APC Smart UPS 3000, один из которых имеет плату управления (AP9617). Они оба в настоящее время используются исключительно для резервного питания от батареи, и, поскольку у нас неоднократно возникали проблемы с питанием в этом здании, я бы хотел, чтобы некоторые серверы изящно отключились до того, как сок закончится.

Средства массовой информации давно исчезли, и документация на сайте APC кажется немного отрывочной (я думаю, что этого парня давно прекратили). Я посмотрю, смогу ли я разбить его на несколько простых вопросов.

  • Какие варианты дает мне сетевая карта? Я взял программное обеспечение для выключения сети с сайта APC, и он отказывается пройти первый экран без второго IP-адреса. Это немного сбивает с толку. (Я могу войти в систему и настроить карту напрямую со своего IP-адреса, но параметры там, кажется, полностью сосредоточены на уведомлении)

  • Что касается устройства без платы, я предполагаю, что порт RJ54 с маркировкой USB будет работать только с предоставленным кабелем (который, к счастью, остался в сумке). Я прав в неутешительном предположении, что я могу использовать это, чтобы дать команду только одному серверу завершить работу? Любое программное обеспечение я должен подобрать, чтобы включить это? Я полагаю, что сервер 2008 уже начал отключать индикатор батареи ноутбука в системном блоке.

  • Любые уместные пункты, которые я пропустил, приветствуются! Я не боюсь учиться везде, куда бы вы ни указали, но я, кажется, начал гоняться за моим хвостом.

[править] Я должен упомянуть, что моей основной целью является отключение двух рабочих виртуальных серверов. DMT сервер Virt будет звездной вторичной целью. Любой другой, кого я могу подключить, является третичным (но все равно будет прекрасным). Заранее спасибо за любые указатели!

5 ответов

Решение

Ваши замечания относительно: веб-интерфейс на самой карте, имеющий отношение только к уведомлениям, является правильным. Функция выключения находится в программном обеспечении на компьютерах сервера.

Выключение Powerchute Network довольно дерьмово. Мне повезло с этим. Особенно неприятно то, что вы не можете легко скопировать конфигурацию между серверами, просто скопировав файл.

Я играл с APCUPSd для Windows после запуска на Linux, и я был очень доволен. У меня пока нет производства, но я надеюсь, что к концу лета. Посмотри на это. Это намного больше "Unix-EY", в отличие от уродливого программного обеспечения Java APC.

Я полностью согласен с комментариями Эвана Андерсона. Мы используем APCUPSD на всех наших компьютерах с Linux и Windows.

Каждый из интеллектуальных или USB-кабелей нашего APC подключается к коробке Linux, которая, в свою очередь, содержит службу для подключения и прослушивания других серверов.

Я выбрасываю ненужное программное обеспечение, которое поставляется с оборудованием APC каждый раз!

Если вы работаете с APCUPSD, вы можете заставить его работать в вашей DMZ - пробейте порт для слушателя, и все готово. APCUPSD использует UDP-порт 3551 по умолчанию; параметр является NISPORT, и это также настраивается.

Вы также можете настроить APCUPSD на отправку оповещений по электронной почте при переключении на батарею, выключении и результатах самопроверки.

Любящий APCUPSD!

Если я помню, мы сталкивались с этим раньше и использовали обходной путь. Мы использовали zabbix для мониторинга ИБП APC через snmp, которые предоставляют информацию о состоянии батареи, источнике питания и т. Д. Переключение на батарею запустило триггер в zabbix, который, в свою очередь, запускает сценарии удаленного отключения на серверах через определенное время.

Для некартного блока, да, вы можете подключить ИБП только к одному серверу. Однако некоторые версии программного обеспечения PowerChute позволяют запускать одну копию на сервере, к которому подключен ИБП, и передавать его на другие серверы вашей сети.

Я предпочитаю иметь карту сетевого управления в каждом ИБП, и они стоят всего около 200 долларов, так почему бы просто не купить еще одну?

Изменить: Кроме того, я согласен с другими авторами, что apcupsd значительно превосходит программное обеспечение PowerChute, но я подумал, что немного информации о поддерживаемом поставщиком решении.

Ваша первая точка смущения меня смущает - у нас установлено отключение сети на всех наших серверах (Linux/Win2K3/Win2K8), и всегда происходит запуск установщика, указывающего его на IP-адрес карты управления и позволяющего серверу зарегистрироваться самостоятельно с ИБП.

Если ваши серверы находятся в другой ограниченной подсети, вам нужно либо убедиться, что связь возможна с портом по умолчанию на карте, либо просто зарегистрировать IP-адрес сервера с помощью карты управления и надеяться. Вы не пытаетесь выполнить двойную установку или что-то в этом роде?

Другие вопросы по тегам