Начало работы с NIC и избыточностью коммутатора

В настоящее время на моих серверах у всех или почти у всех есть 2 сетевых устройства, одно из которых используется. Каждый сетевой адаптер, конечно, подключен к одному коммутатору.

Что мне нужно сделать, чтобы сделать это избыточным, так как оба NIC используются и подключены к разным коммутаторам, но будут иметь один IP с автоматическим переключением при сбое.

Большинство серверов являются серверами Dell Poweredge под управлением Windows Server 2003 или CentOS/Redhat 5ish.

Я никогда не настраивал это раньше, но я полагаю, что тема немного выходит за рамки одного вопроса о сбое сервера, поэтому я просто ищу ключевые слова (например, NIC-соединение?), Ссылки, рекомендации по книгам по этой теме, и есть причины остерегаться за.

3 ответа

Решение

Вы должны иметь возможность получить и установить серверную утилиту Intel (proset) или Broadcom - в зависимости от того, какой тип сетевой карты установлен на вашем сервере.

Если у вас есть это на вашем компьютере, вы можете настроить отказоустойчивость на сервере. По крайней мере, с помощью proset (у вас нет сервера Broadcom с установленным на данный момент инструментом), вы настроите новую команду, скажете ей, какой тип отказоустойчивости вы хотите - адаптер, коммутатор, балансировка нагрузки и т. Д.

Единственное, о чем я могу подумать сейчас, - это если вы запускаете MSCS на любом из серверов, которые не поддерживают настройку сетевых адаптеров с отказоустойчивостью, и проверка кластера завершится неудачно.

Некоторые ключевые слова для поиска: "Отказоустойчивость адаптера", "Отказоустойчивость сетевого адаптера", "Балансировка нагрузки адаптера", "Отказ адаптера"


Я думаю, что картина говорит 1000 слов. Таким образом, вы можете иметь три ситуации.

1 - избыточность коммутатора, но нет избыточности маршрутизатора или провайдера:

http://www.brokenhaze.com/sf_images/router-spof.png

2 - избыточность коммутатора и маршрутизатора, но не избыточность интернет-провайдера:

http://www.brokenhaze.com/sf_images/router-isp-spof.png

3 - Наконец, нет SPOF - под вашим контролем:

http://www.brokenhaze.com/sf_images/no-spof.png

Теперь каждая из этих установок, очевидно, будет дороже, чем предыдущая. Для большинства малых / средних компаний один из вариантов имеет наилучшее соотношение риска и прибыли.

Еще одно ключевое слово для поиска - NIC Teaming.

Еще одно дополнительное замечание: если вы подключаетесь к отдельным физическим коммутаторам, вы, скорее всего, ограничены более отказоустойчивым решением, а не балансировкой нагрузки для входящих / исходящих данных.

Если вы не используете некоторые из более совершенных коммутаторов (Cisco 6500 с VSS и т. Д.), Вы не сможете выполнить полную балансировку нагрузки.

Я знаю, что утилита группирования сетевых адаптеров HP позволит вам выполнять отказоустойчивость с балансировкой исходящей нагрузки, но весь трафик на сервер проходит по одной ссылке.

Для систем RHEL/CentOS вы захотите исследовать "связь". Red Hat имеет в своем онлайн-руководстве приличную документацию, в частности, раздел " Связывание каналов "