Сервер не запускается при низком заряде батареи (Network UPS Tools)

У меня есть сервер (Centos 6.5 + гайка-2.6.5 + Powercom BNT-600AP USB) все работает хорошо, ИБП улавливает проблемы с электричеством. При отсутствии электричества более 10 минут ИБП отключает сервер, а при восстановлении питания выключает сервер.

При отсутствии электричества батарея долго разряжается полностью.

Моя проблема: когда сервер загружен с разряженной батареей. Во время загрузки услуг NUT проверяет батареи. Потому что не успел перезарядить аккумулятор, проваливается этот тест и теряется питание сервера. Сервер снова загружается, запускается с самого начала и во время проверки аккумулятор снова теряет электричество, поскольку аккумулятор разряжен. И так по ободу проходит около 10 минут, пока батарея не зарядится и пройдет проверку, после чего сервер работает нормально.

Посоветуйте лучшее решение этой проблемы? Может, можно отключить этот тест при загрузке? Или услуга может начаться через 10 минут? Пожалуйста, поделитесь опытом, кто столкнется с такой проблемой.

0 ответов

Другие вопросы по тегам