Реализация iSCSI SAN с несколькими хостами ESXi и двумя Equallogic SAN

Я работаю в небольшом государственном колледже. В настоящее время у нас есть 4 хоста ESXi (все сделаны Dell), 2 EqualLogic SAN (PS4000 и PS4100) и несколько старых коммутаторов HP Procurve. Текущая настройка очень далека от избыточной и быстрой, поэтому мы хотим ее улучшить. Я читаю несколько тем, но запутываюсь еще больше.

введите описание здесь

Procurve Switch - 2824. Я знаю, что они не поддерживают Jumbo Frames и Flow Control одновременно, но у нас есть планы по обновлению до чего-то вроде Procurve 3500yl. Какие-либо предложения? Я слышал, что Dell Powerconnects 6xxx довольно хороши, но я не уверен, как они сравниваются с HP.

Между коммутаторами будет 4-портовый Etherchannel (Link Aggregation), и все модули управления в SAN будут подключены к различным коммутаторам.

Есть ли что-нибудь, что сделает настройку лучше? Есть ли лучшие переключатели, чем Procurves 3500yl, которые стоят меньше, чем 5k? Какую пропускную способность можно ожидать между хостами ESXi (они также будут подключены к 2824 с несколькими кабелями) и сетями SAN?

2 ответа

Обратите внимание, что между гигантскими кадрами и управлением потоком данных: если вам нужно выбирать между ними, помните, что управление потоком выгодно вам только тогда, когда вы насыщаете канал Ethernet в пути данных. Управление потоком трафика iSCSI изначально отбрасывает пакеты, и, к сожалению, базовый стек SCSI не может справиться с этим хорошо. Это приводит к задержке чтения в несколько секунд. Таким образом, в то время как огромные кадры всегда приносят вам пользу, когда вы увеличиваете объем хранилища до предела, управление потоком будет приносить вам больше пользы.

Вы сделали его настолько избыточным, насколько можете, учитывая имеющееся оборудование. Некоторые мысли:

Конечно, убедитесь, что каждый хост ESXi подключен к обоим коммутаторам.

  • Вам нужно использовать "балансировку нагрузки на порт" на стороне ESXi и "адаптивную балансировку нагрузки" или как там их называют на стороне Equallogic, если вы хотите обрабатывать избыточность на уровне Ethernet. Вы не можете использовать LACP или любую другую форму соединения каналов, так как коммутаторы полностью независимы и не поддерживают MLAG.

  • Если вы не настроите многопутевой протокол iSCSI на сторонах ESXi и EqualLogic, пропускная способность каждого хоста ESXi будет ограничена пропускной способностью 1 Гбит / с. Использование избыточности сетевого уровня очень просто для настройки, но оно имеет свою цену.

  • Убедитесь, что у вас включено быстрое связующее дерево: один коммутатор настроен как корневой первичный, а другой - как корневой вторичный. Защита BPDU или аналогичная на всех портах, кроме магистрали между коммутаторами, чтобы избежать сбоев.

Другие вопросы по тегам