Разница между приводами LTO половинной и полной высоты?
Я заметил, что большинство производителей стримеров предоставляют два варианта: полная высота или половина высоты. Приводы половинной высоты физически меньше и дешевле, но, похоже, имеют идентичные характеристики по сравнению с аналогами полной высоты.
В чем реальная разница между этими дисками? Если бы они действительно были идентичны в работе, я уверен, что никто не купит более дорогие полноприводные приводы, и они прекратят производство.
8 ответов
Половина высоты имела ограниченные возможности подключения, однако теперь поддерживает почти все, что делает полная высота. За исключением, может быть, ESCON, но если вы используете это, у вас есть большие проблемы (и бюджеты).
Основное различие между ними сейчас - максимальная скорость. Ленты одинаковы и взаимозаменяемы, но половина высоты, может быть, на 70% больше, чем полная высота. Проверьте опубликованные спецификации поставщика, чтобы быть полностью уверенным.
Оракул объяснил это в своем документе:
What are the differences between full-height (FH) and halfheight
(HH) drives?
Full-height drives are twice the height (2U) of the half-height
drives (1U). In addition to the differences in the height of the
drives, half-height drives historically have had lower
specifications than full-height drives. For example, LTO 4
half-height drives have a native throughput of 80 MB/s while
the full-height drive’s native throughput is 120 MB/s. With the
LTO 5 and LTO 6 releases, this trend has changed; LTO 5
half-height and full-height drives both have a native
throughput of 140 MB/s, and LTO 6 half-height and fullheight
drives both have a native throughput of 160 MB/s.
Я управляю компанией, занимающейся копированием лент, и, по моему опыту, приводы полной высоты более надежны и с большей вероятностью "уйдут", если вы используете их весь день. У меня не было возможности сравнить приводы HH и FH LTO5 и 6, но, разумеется, если вы разобрали более ранние поколения LTO (а до этого DLT) и сравнили приводные механизмы, детали FH были отштампованы из более толстого металла и были закончил к более высокому стандарту.
Если вы просто копируете одну или две ленты в день, любой диск, вероятно, будет заменен и увеличен до того, как он выйдет из строя; если вы используете его весь день каждый день, идите на полную высоту.
Единственное, чего вам не хватает - это автоматизации извлечения ленты из накопителя. У приводов полной высоты, которые у меня есть в моей организации, есть мотор, который красиво выбрасывает ленту. На приводах половинной высоты есть дверь, вы просто поднимаете ее, чтобы открыть, и достанете ленту. ИМХО, разницы нет. Наша половина высоты работает так же хорошо, как и полная высота. Я почти уверен, что половина высоты была изобретена для экономии места в стойке. Приводы полной высоты устарели в моей организации сейчас, мы покупаем только половину высоты. Меньше движущихся частей, чтобы сломаться.
Из всех отказов ленточных накопителей, с которыми я имел дело, большинство было полноразмерными и
Как человек, который недавно сменил FH HP ultrium 960 на HH ultrium 3000 (с L3 на L5), я могу добавить, что вентиляторы FH, похоже, значительно тише.
Я удивлен ответом, который дали так много людей. Полная высота во многих отношениях превосходит половинную высоту.
Полная высота будет иметь более высокую скорость передачи. Если в спецификации указана такая же скорость передачи, это должно означать, что данные были записаны таким контролируемым образом, что буфер был почти полон и запись данных происходила непрерывно. В реальных ситуациях, поскольку FH будет иметь больший буфер и возможность быстрее перематывать ленту, он будет работать быстрее, особенно когда данные не записываются непрерывно.
Полная высота будет иметь лучшее качество сборки. Полная высота имеет более высокое среднее время безотказной работы, более высокую нагрузку/разгрузку и лучший материал сборки.
Прочтите здесь полное объяснение от человека, который знает намного лучше меня https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/shawn-brume1/2020/09/29/choosing-the-right-technology- почему-я-хочу-чтобы
Полная высота ленты Oracle SUN поддерживает среду автоматизации и соединение FC 8 Гбит / с, тогда как половина высоты не поддерживает эти функции. Я полагаю, что обе эти функции не так важны, так как максимальная скорость ленты составляет всего около 120 МБ / с, поэтому нет необходимости в подключении FC.