Настройте сервер для запуска при восстановлении питания
У меня есть ИБП, который настроен на отключение сервера при отключении питания и выключение ИБП через минуту. Сервер промышленного ПК Advantech ARK-2151. Он имеет 2 варианта BIOS для восстановления питания переменного тока: включение и "последнее состояние".
Мои проблемы следующие:
- Если я установлю "последнее состояние", компьютер не включится при восстановлении питания и включении ИБП.
- Если я установлю "питание включено", компьютер снова запустится, как только он выключится, что заставит ИБП выключить все питание в середине загрузки или после запуска Windows.
Как правильно настроить ПК на правильное выключение при отправке ИБП своего сигнала и повторное включение только после восстановления питания ИБП?
Марка ИБП Hunnox модель HNX 850.