Расширьте массив RAID на контроллере HP Dynamic Smart Array B320i
У меня есть несколько серверов HP ProLiant DL360e Gen8, которые оснащены RAID-контроллером Dynamic Smart Array B320i.
Одна конкретная система поставлялась с одним установленным диском вместо пары дисков, необходимых для зеркала RAID 1. Я попросил другой диск, но продолжил установку ОС как RAID 0, намереваясь добавить второй диск позже.
Когда он пришел, я прошел обычный процесс расширения (преобразования) массива HP с помощью HP Smart Storage Administrator. Как ни странно, не было реальных опций для добавления дополнительного диска в существующий массив в графическом интерфейсе.
Поэтому я взглянул на параметры CLI.
Текущий фрагмент конфигурации массива ( полная конфигурация здесь):
=> ctrl all show config
Dynamic Smart Array B320i RAID in Slot 0 (Embedded)
Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK
Internal Drive Cage at Port 2I, Box 0, OK
array A (SAS, Unused Space: 212343 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 0, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
unassigned
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
Использование командной строки hpssacli
Инструмент для инициирования преобразования выдал ошибку:
# hpssacli controller slot=0 array A add drives=allunassigned
Error: This operation is not supported with the current configuration. Use the
"show" command on devices to show additional details about the
configuration.
Reason: Transformation size zero. This may indicate that
there is no battery or a failed battery on the controller.
Быстрая проверка технических характеристик контроллера B320i показывает:
Provides increased server uptime by providing advanced storage functionality:
- Online RAID level migration (between any RAID level/with FBWC )
- Online drive firmware upgrade
- Pre-Failure Warranty
Казалось бы, Smart Array B320i должен поддерживать миграцию уровня RAID при условии наличия модуля FBWC. На данном контроллере установлено исправное устройство FBWC объемом 512 МБ и установлен лицензионный ключ SAS.
Однако в этой краткой заметке, скрытой глубоко на веб-сайте HP, говорится:
У пользователя B320i с установленным кеш-модулем 512 МБ и лицензией SAS. Дополнительные диски были добавлены на сервер, и пользователь желает расширить массив, а затем расширить логический диск. При просмотре утилиты конфигурирования массива (ACU) нет никакой возможности сделать это.
Контроллеры Smart Array серии B не поддерживают эту функцию. Эта опция доступна на большинстве контроллеров Smart серии Array. Если пользователь желает перейти на Smart Array серии P, инструкции по выполнению этого действия включены в [документацию]
Итак, хотя я могу согласиться с тем, что в литературе по продукту может быть неправильный (вводящий в заблуждение) язык, что я могу на самом деле делать с этим?
Кажется, я застрял с RAID-контроллером, который не может изменять конфигурацию своего физического или логического диска. Есть ли другой вариант для этой системы, кроме полного переформатирования, реконфигурации массива и перестройки?
Есть еще мысли?
1 ответ
Это просто не работает.
Я согласен с тем, что документация, повлиявшая на решение о покупке этого решения, была ошибочной и что RAID-контроллер HP Smart Array B320i не способен расширять, переносить или модифицировать логический диск.
Это позор.
В этом конкретном случае мне пришлось перестроить сервер, чтобы добавить новый диск в набор массивов.