HP StoreEasy 1630 Расширение пула
У нас есть один HP StoreEasy 1630 со следующей конфигурацией дисков:
Pools RAID Drives Capacity Virtual_Disks Physical_Disks Size_Per_Disk
A 1 2 450GB 1 2 450GB
B 5 6 2.93TB 1 6 600GB
C 5 6 19.5 1 6 4TB
Нам нужно расширить пул C и рассмотреть возможность покупки дискового корпуса HP D2600, полностью заполненного 12 дисками по 4 ТБ.
- Можно ли расширить пул C, добавив новые диски от D2600?
- Должен ли я подключить новый D2600 к конфигурации с одним или двумя доменами?
StoreEasy 1630 имеет контроллер P822. Операционная система StoreEasy 1630 - Windows Storage Server 2012, а виртуальный диск в пуле C используется в качестве целевого объекта iSCSI.
1 ответ
HP StoreEasy 1630 - это действительно система HP ProLiant DL380e Gen8, работающая под управлением Windows Storage Server 2012. В результате некоторые из тех же методов, которые используются для общих серверов HP ProLiant, применяются к вашей системе StoreEasy.
У вас есть 6 x 4 ТБ 3,5-дюймовых LFF-дисков внутри сервера, включающего в себя пул RAID C. Похоже, вы заинтересованы в расширении этой группы RAID. Вы можете использовать корпус внешнего хранилища HP для размещения дополнительных дисков. Все работает через RAID-контроллер SmartArray P822.
Чтобы расширить существующий том, новые диски должны быть того же размера и типа, что и текущие диски (например, SAS ближней / средней линии 4 ТБ).
Отсюда у вас есть несколько вариантов.
- Распределите массив по серверу и внешнему корпусу.
Если вы сделаете это, вы можете использовать корпус жесткого диска HP D2600 с 12 отсеками, но вам нужно будет приобрести диски, специально предназначенные для этого JBOD. Носители дисков отличаются между D2600 и вашим сервером. Вам понадобится HP Part #693689-B21. Производительность между дисками внутреннего расширителя и расширителя внешнего корпуса может быть проблемой. Я бы не стал использовать этот подход. D2600 - это надежное оборудование, но старая технология. Возможно, сегодня не стоит инвестировать.
- Поместите все диски Pool C во внешний корпус.
Это имеет смысл, если вы покупаете недавно выпущенный внешний корпус HP D3600. Вы сможете переместить диски объемом 4 ТБ во внешний корпус, запустить двухдоменный (SAS multipath) на RAID-карту SmartArray P822 и оставить диски на одной объединительной панели для обеспечения стабильной производительности.
Другие заметки...
Вы не должны использовать RAID5, если добавляете больше дисков в пул дисков C. HP Smart Array предупредит вас, и в определенный момент (~6 дисков) RAID5 на близлежащих дисках опасен. Вы запускаете набор неисправимых ошибок чтения. Рассмотрите RAID6 или RAID 1+0, когда вы делаете этот переход.
Метаданные RAID-контроллера Smart Array размещаются на дисках, поэтому группы дисков являются переносимыми, но их необходимо поддерживать в порядке.
Прошивка важна. Я бы посоветовал запустить обновления компонентов оборудования, прежде чем вносить какие-либо изменения.