Должны ли штекеры быть отключены перед восстановлением питания

У нас запланированное отключение электроэнергии для технического обслуживания.

UPS защищает наши серверы. Но было предложено отключить все ПК, чтобы предотвратить повреждение от скачков напряжения при восстановлении питания. Эта мера предосторожности действительно необходима?

3 ответа

Решение

По моему опыту да. Основная проблема заключается в том, что слишком много устройств остаются включенными и создают пиковый уровень при восстановлении питания, что может привести к повреждению источников питания.

По этой причине интеллектуальные блоки распределения питания для серверных стоек часто включают устройства в ступенчатом режиме после потери питания.

Если вы не уверены в характере отключения электроэнергии, я рекомендую отключить главный выключатель непосредственно перед отключением и восстановить его сразу после отключения (изолировать ваше здание от электросети, чтобы предотвратить "короткое включение"). или любые нежелательные проблемы с питанием во время отключения, которые могут что-то повредить)

Если вы не собираетесь отключать их, когда уходите с работы, я бы сказал, что вы устраняете только часть риска. Грязное питание может вызвать серьезные проблемы на машине. У одного из моих бывших работодателей не было взлетов на каждом рабочем столе, несмотря на рекомендацию. Однажды у нас были ужасные проблемы с питанием, и питание отключалось несколько раз после того, как он был в течение 30 секунд или около того. Это привело к повреждению около 1/3 профилей пользователей, что привело к исправлению за недели.
Я бы сказал, что если вы не можете получить политику отключения компьютеров, когда пользователя нет в офисе, я бы потребовал получить ИБП для каждого рабочего стола. ИБП, как правило, обеспечивают защиту не только от отключений и отключений, но также от перенапряжения и скачков напряжения.

Другие вопросы по тегам