Daisy Chaining UPS Power Cable

У меня есть стоечный ИБП. ИБП оснащен силовым кабелем 12AWG толщиной 6 футов, который питает его от одной из 20-вольтовых розеток серверного помещения.

Нынешняя ориентация шкафов не идеальна. Все, кроме этого, легко перемещаются, однако кабель ИБП этого шкафа слишком короткий, чтобы попасть в одну из цепей 20 А, если бы я переместил его.

Допустимо ли подключать кабель питания ИБП к толстому (12AWG? Или толще?) Удлинительному кабелю? Я не инженер-электрик, но я думаю, что это добавит импеданс в месте соединения двух кабелей (т.е. штекеров). Я не знаю, стоит ли мне волноваться или нет. Иметь электрика, выходить и повторно из-за кабеля на ИБП действительно не вариант.

Я знаю, что люди обычно не рекомендуют гирляндные сетевые фильтры (хотя это будет работать в большинстве случаев), но сетевые фильтры делают немного больше, чем просто кабель.

(пожалуйста, не говорите "нет, не делайте этого!", объясните, почему, риски, плюсы и минусы.)

1 ответ

Решение

Есть много вещей, которые мешают прямому ответу на этот вопрос и должны быть рассмотрены перед этим:

  1. Пожарные коды в вашем районе
  2. Нормативные требования к вашему датацентру
  3. Гарантийное покрытие вашего поставщика ИБП
  4. Длина удлинителя и правильный расчет нагрузки для предотвращения пожара

Лично я очень рекомендую одно из следующего:

а) Обращение к лицензированному электрику для установки второй цепи 20А ближе к этому месту

б) Обращение к поставщику ИБП перед использованием ЛЮБОГО типа расширения или совмещение ИБП с другого блока

В качестве примечания: в зависимости от длины необходимого кабеля использование кабеля с номиналом 20 А для работы с устройством с номиналом 20 А может не подходить. Если он работает дольше, вам может потребоваться более тяжелый кабель для обеспечения правильного тока, не создавая угрозы его износа из-за перегрева или, что еще хуже, пожара. В сети есть калькуляторы для расчета размеров проводов, необходимых для выдачи x ампер по y расстоянию при z вольтах. Я настоятельно рекомендую исследовать это, прежде чем использовать ЛЮБЫЕ расширения в этом проекте.