Является ли кабель интеллектуальной сигнализации APC (940-0024) действительно фирменным?
Во-первых, не уверен, принадлежит ли этот вопрос здесь или SU, поэтому, пожалуйста, посоветуйте соответствующий совет, прежде чем резко понизить голосование или взорвать меня.
У нас есть ИБП, для которого мы недавно настроили работу в нашей сети. Блок ИБП использует сетевую карту AP9606, но также имеет то, что выглядит как последовательный порт для терминального использования (замазка потрясающая). Я НЕ знаком с последним. Короче говоря, я смог настроить сетевой адаптер с помощью telnet. Все было хорошо.
По какой-то причине, когда мы перезагружаем нашу машину, которую мы настроили для автоматического выключения с помощью нашего блока ИБП, сетевая плата на ИБП, по-видимому, только что потеряла свою конфигурацию IP (все еще пытаясь выяснить это). С тех пор любая попытка установить контакт с NIC не удалась.
Шаги, предпринятые до сих пор:
- Я сделал ручной ввод arp, чтобы связаться с этими инструкциями.
- Нажмите кнопку сброса, и повторите попытку предыдущего шага.
- Запустил WireShark, пытаясь выполнить предыдущие шаги, чтобы увидеть, появился ли MAC-адрес или IP-адрес сетевой карты где-либо для запросов ARP.
Единственное, что отделяет меня от блока ИБП, это коммутатор 48p, поэтому в одной подсети не должно быть сетевой фильтрации. У меня нет никакого способа сказать, если карта просто не плохая, или мне действительно нужно попробовать серийный как эти инструкции. Поскольку мы встроили ИБП, этот интеллектуальный сигнальный кабель нигде не найти. Тем не менее, у меня в руках есть кабель Cisco YC, который выглядит так, как будто он может работать, но я с трудом пытаюсь найти конфигурацию проводов, чтобы посмотреть, совпадают ли они. OTOH, получение этого кабеля APC также означало бы, что я должен буду найти устаревший компьютер, который также имеет последовательный порт.
2 ответа
Настроив в свое время несколько SmartUPS с AP9606, я не помню, чтобы когда-либо требовался "проприетарный" серийный кабель APC. Документированная распиновка выглядит как простой нуль-модемный кабель, меняющий контакты TX и RX:
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram |
| This information is verified and tested to be 100% correct. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| DB9M(UPS) 2m Cable DB9F(Computer) |
| --------- -------- -------------- |
| |
| (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL) |
| | | |
| - - |
| | | | | |
| CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG |
| | | | | |
| TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD |
| | | | | |
| RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD |
| | | | | |
| - - +--<1 DCD |
| | |
| +--<4 DTR |
| NOTES: |
| Cable type is shielded 28AWG. +--<7 RTS |
| The DB shells are connected | |
| to each other via the shield. +--<8 CTS |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Operation: The UPS communicates with the Computer via |
| ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software |
| flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for |
| automatic or PNP cable identification by UPS software. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Male (pins) Female (holes) |
| DB9 RS-232 PC |
| type connector 1 5 5 1 |
| ---------------- _______________ _______________ |
| Pinout numbering \ . . . . . / \ o o o o o / |
| looking into the \ . . . . / \ o o o o / |
| end of the cable ----------- ----------- |
| 6 9 9 6 |
| |
| NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
И вместо того, чтобы использовать ПК с последовательным портом, я бы посоветовал просто приобрести один из кабелей адаптера USB-to-serial на основе PL2303- они хорошо работают для управления последовательной консолью практически с каждой ОС, выпущенной за последние 10 лет.
Ну, это может быть запатентовано (в том смысле, что это нестандартная распиновка), но вы можете найти схемы распиновки, если знаете, что ищете, и если у вас есть несколько недорогих инструментов, вы также можете их создать.
Вот довольно простой пример: это модель 0024C:
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram |
| This information is verified and tested to be 100% correct. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| DB9M(UPS) 2m Cable DB9F(Computer) |
| --------- -------- -------------- |
| |
| (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL) |
| | | |
| - - |
| | | | | |
| CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG |
| | | | | |
| TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD |
| | | | | |
| RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD |
| | | | | |
| - - +--<1 DCD |
| | |
| +--<4 DTR |
| NOTES: |
| Cable type is shielded 28AWG. +--<7 RTS |
| The DB shells are connected | |
| to each other via the shield. +--<8 CTS |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Operation: The UPS communicates with the Computer via |
| ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software |
| flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for |
| automatic or PNP cable identification by UPS software. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Male (pins) Female (holes) |
| DB9 RS-232 PC |
| type connector 1 5 5 1 |
| ---------------- _______________ _______________ |
| Pinout numbering \ . . . . . / \ o o o o o / |
| looking into the \ . . . . / \ o o o o / |
| end of the cable ----------- ----------- |
| 6 9 9 6 |
| |
| NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
Нашел здесь