Сисадмин в развивающемся мире: каковы различия между различными видами силовой защиты?

Здравствуйте, я являюсь ICT (InfoComTech) волонтером Корпуса мира США в Танзании, который занимается управлением и консультированием в отношении двух серверов SunFire Sun Ray и прокси-сервера Dell (на 2 ИБП Tripplite 2000VA для стоечных серверов и позади 30A AVS). У нас есть около 100 тонких клиентов SunRay (незащищенных) и 15 настольных ПК с ОС Windows (в основном на высокопроизводительных настольных ИБП APC), незащищенный проектор и три ноутбука (на стабилизаторах напряжения). Есть перегруженные работой граждане, которые также консультируют по оборудованию, но у них нет большего опыта в вопросах питания, чем у меня. Любые твердые, рекомендуемые рекомендации могут относиться к тысячам компьютеров в стране.

Качество электроэнергии здесь фантастически плохое. Плотина, которая генерирует энергию, находится на расстоянии не менее 350 м, и между нами и нами, вероятно, только один путь, большая часть которого - проводка с низкой пропускной способностью. Отключение питания не реже одного раза в неделю. Мы запускаем большой генератор раз в неделю. Выключения только с одной активной фазой происходят ежемесячно (я не претендую на понимание "фаз").

В наиболее общем виде я хотел бы спросить, в чем разница между этими видами защиты, которые я обнаружил с тех пор, как прибыл в страну? Какова эффективность каждого и как они могут быть объединены? Какова экономическая эффективность для количества компьютеров. Какие из них считаются "фильтрованной силой"? Когда не применяются конкретные решения? Я уверен, что буду консультировать по всем возможным перестановкам.

  • Защита от перенапряжения (например, удлинители от APC)
    • Кажется, проще, но я волнуюсь, они просто наряженные предохранители. Я совмещаю с регулятором напряжения в моем доме. Дорого, так как только хорошие бренды, которым доверяют, импортируются из Америки и размечаются.
    • Почему версии для ноутбуков намного дороже? Больше добра или жадная разметка?
  • Регулирование напряжения, которое сглаживает напряжение +-50 В, в моем случае 230 В.
    • Доступен очень дешевый импорт. Некоторые кажутся функциональными. Жесткие диски портативных компьютеров, по-видимому, меньше выходят из строя при использовании (это возможно?). По крайней мере, ставит еще один слой между вами и плохим питанием, но я видел, как ИБП за ними жарит, когда происходят большие скачки мощности.
    • Будут ли они ненужными в случае нетбуков на SSD/flash, так как нет двигателя? ЖК мониторы?
    • Клянусь, я видел их версии в маховике в старых лабораториях: возможно?
  • Источники бесперебойного питания (ИБП), которые помогают компьютерам правильно отключаться, в высокопроизводительных версиях также предусмотрена регулировка напряжения. Дорого за компьютер.
    • В колледже с установкой, подобной нашей, один из стоечных ИБП с регулированием напряжения поджарен, так что этого, по-видимому, недостаточно для основного оборудования.
  • Автоматическая система напряжения (AVS, вероятно, собственное название), которая обычно используется в стране на всех предприятиях, где используются высокие технологии, и рекламирует "многопроцессорный" управляемый переключатель напряжения, который предназначен для защиты большого количества оборудования (модели 15A, 30A и 100A). доступно) в цепи от плохого питания путем немедленного отключения, если он чувствует плохое состояние. Питание возвращается после выполнения таймера. Дешево за компьютер, как только вы пройдете 2 или 3 рабочих стола.
    • По моему опыту, у нас было 4 таких удара по нашему университетскому городку, и ничто за ними не умерло - победа, несмотря на то, что у каждого по 90 долларов!
  • Трансформатор: у нас нет своего собственного, и я бы не стал рекомендовать его, но я слышал, что некоторые компании тратят тысячи долларов на надежный трансформатор для соединений. Правда?

И как генератор играет в это? Если наше соединение будет включено в генератор при включенном генераторе, может ли плохая мощность, которая мерцает светом, повредить что-нибудь?

1 ответ

Решение

Оборудование UPS

ИБП будет иметь встроенную фильтрацию мощности - уточните спецификацию у производителя. Если ваш резервный генератор находится выше по потоку от ИБП, это не должно отрицательно влиять на качество энергии, поступающей от ИБП.

Если вы хотите купить новое оборудование ИБП, подумайте о том, какое оборудование потребует стандартные батареи ИБП (не могу вспомнить тип, но оно придет ко мне). Некоторые ИБП используют фирменные батареи. В некоторых случаях вы можете добавить дополнительные батареи к ИБП, чтобы увеличить его емкость. Во всех случаях вы можете сэкономить деньги на замене батарей (и, возможно, получить более качественное оборудование для батарей), если ваш ИБП приобретает товарный тип.

Резервные генераторы

Китайские производители генераторов, такие как Tide Power, производят достаточно хорошее оборудование для генерации в режиме ожидания, которое дешевле, чем вы думаете (я видел 6000 CAD для модели 20 кВА). В сочетании с ИБП вы можете получить вполне разумную надежность за значительно меньшую стоимость серверного оборудования.

Трехфазная мощность

Трехфазное питание - это система, в которой у вас есть 3 переменного тока на 120 градусов по фазе друг с другом. Вы можете подключить трехфазные системы между фазами или от фазы к центральной нейтрали. Там, где линии электропередач имеют 3 провода, каждый провод представляет собой одну фазу. Вы можете получить 400 В или около того между двумя фазами при напряжении 230 В, так что это несколько более эффективно для работы определенных типов электрического оборудования. Регулярные смещения фаз также делают его пригодным для работы электродвигателей, поскольку в цикле нет точек с нулевым потоком (что может случиться с определенными типами однофазных двигателей). Если активна одна фаза, это означает, что две фазы не работают.

Механические поворотные преобразователи

Машины с маховиком, о которых вы говорите, - это, вероятно, роторные преобразователи - по существу, двигатель, большой маховик и генератор. Они используются для обеспечения чистой энергии за счет импульса маховика. Пик не сильно влияет на скорость вращения маховика, поэтому intertia очень сильно влияет на колебания мощности. Они довольно широко используются там, где требуется действительно чистая мощность или высокая мощность, но они намного дороже, чем твердотельное оборудование для фильтрации мощности.

Регулирование напряжения

Импульсные источники питания достаточно устойчивы к колебаниям напряжения - большинство коммерческих блоков питания для ПК работают в диапазоне от 90 до 250 В. Если у вас есть резервное питание для всей установки, то регулирование напряжения, вероятно, будет лишь незначительным подспорьем.

Силовая фильтрация

Тем не менее, скачки мощности представляют собой серьезную угрозу, поэтому вам, вероятно, следует использовать фильтрацию мощности. Хороший силовой фильтр имеет три уровня: поликарпы, которые являются самыми быстрыми, но наименее терпимыми, тиристоры, которые обрабатывают большие скачки напряжения, и газоразрядные трубки, которые сбрасывают энергию, выпуская ее через зазор. Фильтр мощности с импульсной мощностью в тысячи джоулей, вероятно, имеет газоразрядную трубку. Простой линейный фильтр 2-3 кВА должен справиться с довольно большим количеством ПК. Сделай свою домашнюю работу и получи хорошую.

Поликарпы только длятся пару лет. Возможно, вам придется изучить график замены для них. Если вы получаете пустой взгляд от продавца, обратитесь к тому, кто понимает, о чем вы говорите. Наряды, которые продают и поддерживают охранную сигнализацию, с большей вероятностью узнают об этом, так как шумная сила генерирует ложные выноски.