IBM BladeCenter S: настройка диска

Сейчас у вас только один отсек хранения (SAS 15K 600 ГБ x 6) и настроен один пул хранения в RAID 10 с 4 дисками (и двумя глобальными запасными). Для каждого блейда я создал том и отобразил его соответствующим образом:

  • Лезвие №1 400 ГБ
  • Лезвие № 2 200 ГБ
  • Клинок № 3 100 ГБ
  • Клинок № 4 100 ГБ

Когда я загружаю Blade 1 и вхожу в UEFI Setup (F1), а затем в "Адаптеры и драйверы UEFI"> "LSI Logic Fusion MPT SAS Driver Utility", я вижу 4 диска: два - это встроенные 73GB-диски, два других - 200 GB и предположим, что мне предоставляют два логических диска из тома, который я создал и сопоставил с этим блейдом. Я был немного удивлен этим: я подумал, что мне предложат один логический диск на том, а не два.

Я предполагаю, что могу просто настроить любой уровень RAID, который я хочу, который поддерживает два диска, но не совсем уверен, какие преимущества / компромиссы здесь. Должен ли я пойти с RAID 10 поверх RAID 10? RAID 0? Программный RAID 0/1/10? Имеет ли это значение?

Если это нормально для просмотра двух дисков, то я, скорее всего, просто проведу некоторый сравнительный анализ и посмотрим, имеет ли это значение при изменении уровней RAID (я думаю, нет); если это не нормально, пожалуйста, дайте мне знать.:)

1 ответ

Решение

Туман поднялся...

Я не видел 50/50 раскол между обоими дисками; Я видел вашу типичную проблему с многолучевым распространением, которая была решена путем настройки правильной конфигурации многолучевого распространения в хост-ОС. Также пришлось отключить том, сначала переустановить Ubuntu на встроенном RAID-массиве, а затем заново сопоставить, установить / запустить многолучевые инструменты (с помощью файла multipath.conf, который я взял с сайта IBM).

Другие вопросы по тегам