Политика управления кабелем

Мы все видели хорошие и плохие примеры кабельного управления.

  • Каковы объективные, измеримые требования, которые можно использовать в политике для поддержания порядка прокладки кабелей в стойке / серверной комнате / центре обработки данных?

Я не ищу "Не делайте спагетти проводки!" но практическая, объективно измеримая политика, которая может быть легко объяснена, соблюдается и проверена на предмет того, соответствует ли она требованиям политики.

Пожалуйста, избегайте "Не делайте x, y или z" - вместо этого переформулируйте требование как "Делайте A, B и C", где выполнение второго требования устранит проблемы, описанные в первом требовании.

7 ответов

Используйте кабели как можно ближе к правильной длине.

Запасной кабель должен быть намотан вдали от концентратора, чтобы запасной кабель питания был намотан рядом с машиной, а не на удлинитель, и запасной сетевой кабель рядом с машиной, а не на концентратор.

Не скупитесь на кабельные стяжки, будь то стяжки или липучки. Если вы сомневаетесь, используйте дополнительные и не стесняйтесь выбрасывать старые.

Машины должны быть съемными после отключения, что означает, что кабели должны проходить вертикально по краям стойки, а не посередине.

Запускайте кросс-стеллаж только в одном месте (возможно, в верхней или нижней части стеллажа) и выполняйте как можно меньше кросс-стоек.

Цветовое кодирование - это хорошо, но при устранении неполадок то, что лучше, чем должно быть.

Исправить все это сейчас. "Позже" никогда не приходит. Следствие: все должно быть идеально, прежде чем уйти - или у вас есть конкретные планы вернуться и исправить это.

Маркировка кабеля заканчивается абстракциями: цифры, буквы, что угодно. Не беспокойтесь о "брандмауэре", "внешнем" и т. Д. - они будут перемещены и использованы повторно, а метки будут неправильными; Лучше оставить ярлыки расширением "цвета", чтобы их можно было легко использовать повторно без необходимости повторной маркировки.

Во многом это из старой телефонной практики - вы думаете, что мы управляем большим количеством кабелей, вы должны иногда заглядывать в настоящее телекоммуникационное соединение - ну, но не потому, что они часто спагетти.

Всегда, всегда, всегда находите время, чтобы убрать те кабели, которые вы больше не используете. Вытяните его полностью из стойки / патч-панели, скрутите и уберите (или выбросьте, если необходимо).

И когда ты избавляешься от хитрых кабелей. Отрежьте один или оба конца. Они вернутся и будут преследовать вас, если вы этого не сделаете.

Нет стяжек. Velcro.

Согласованное цветовое кодирование.

Всегда пометьте оба конца кабелей. Даже если у вас есть серийные номера. Дешевле заплатить парню за кабель целый год, чем за одну ошибку, связанную с кабелем.

Никогда не разрешайте временные настройки, если это не чрезвычайная ситуация. Они никогда не являются временными.

Использование точной правильной длины довольно красиво, но поддерживать ужасно. Но дополнительная длина - это своя собственная боль. Трудное решение.

Не оставляйте неиспользованные кабели вокруг! Я видел 30-летний центр обработки данных с неиспользованными кабелями, которые только что отрезали и уронили под фальшпол. В самом деле.

Быть последовательным!!!!

Мне все равно, какие цвета вы используете для чего, но всегда используйте одни и те же. Мне все равно, будет ли вертикальный проход между юнитами справа или слева, но всегда ставлю его с одной и той же стороны. Я думаю, вы поняли идею.

Если это не выглядит опрятно, это не так. Выберите шаблон, систему и следуйте ей.

Прикосновение ОКР не повредит. (заранее извиняюсь перед любым из политически корректной толпы, кто хочет разжечь меня за то, что я смеюсь над ОКР).

Пожалуйста, не связывайте вещи вместе очень плотно. Если вы действительно должны использовать галстуки, держите их свободными. Приносит огромную боль при перемещении кабелей, если все они связаны друг с другом.

Хорошее начало - цвета. Я не уверен, что есть соглашение, но вы могли бы использовать что-то вроде:

  • Синий для выключателя<->компьютера.
  • Желтый для переключателя<->.
  • Красный для Lights Out/ Power
  • Апельсин всегда ФК, конечно...

Знаете, большинство магазинов не любят их использовать, но Telcordia публикует стандарты для подобных вещей. Они довольно тяжелые, но они существуют для того, чтобы общие магазины могли сказать: "Все должно быть телеграфировано в соответствии с Telcordia-бла-бла, и все знают, что это значит.

К сожалению, вы должны заплатить за них, но это выглядит как пара хороших мест, с которых стоит начать, если вы действительно хотите поддержать ваши стандарты:

  • TIA-568-C.0 Универсальные телекоммуникационные кабели для помещений клиентов
  • TIA-568-C.1 Коммерческое здание Стандарт телекоммуникационных кабелей