Избыточное тепло в серверной стойке

Недавно мне поставили 4-х стоечный серверный шкаф (48U) для аккуратного размещения всего моего оборудования. Одним из предметов, который они предоставили, был кондиционер Tripp Lite для монтажа в стойку (SRCOOL7KRM). С их стороны это было действительно потрясающе, хотя мне хотелось бы, чтобы они поговорили со мной перед покупкой, так как у меня нет возможности направить выхлопную трубу вверх и вниз из маленького "шкафа", в котором находится стойка.

То, что я ищу, - это не совсем "недорогие" решения, но я не стесняюсь и в решениях "сделай сам". У меня есть потолок в комнате без воздуховодов и вентиляционных отверстий (причина, по которой руководство дало мне аппарат). Первоначально я думал о чем-то простом, например, о том же типе воздуховодов, который вы найдете в сушилке для одежды. Это будет работать, чтобы пропустить горячий воздух через потолок, но хитрость заключается в том, чтобы поймать горячий воздух и направить его в этот вытяжной воздуховод. У кого-нибудь есть мысли? Кто-нибудь с SRCOOL7KRM в той же ситуации, что и я, что-то придумал?

Я заранее благодарю вас за любые советы и / или указания, приведенные в ваших ответах.

1 ответ

Надеюсь, вы уже что-то поняли, но взгляните на SRCOOL7KDUCT. Он предназначен для отвода тепла из задней двери в потолок, как вы описали.

https://www.tripplite.com/smartrack-duct-kit-srcool7krm~SRCOOL7KDUCT/

Я хотел бы услышать, как ты разбираешься. Мы все еще играем с этим устройством, чтобы оно было эффективным в аналогичной ситуации, когда в стойке всего 4 сервера.