Как вы можете предсказать количество охлаждения, необходимого для конкретного оборудования?

Каждое лето мы вынуждены выключать какое-то оборудование из-за сочетания температуры наружного воздуха и высокой нагрузки. Кондиционеры просто не успевают. По мере того, как мы включаем новое оборудование и выключаем старое, было бы неплохо узнать, улучшаем или ухудшаем нашу проблему охлаждения. Более того, я хотел бы иметь возможность рассчитать приблизительную оценку объема охлаждения, необходимого для поддержки нашего оборудования при высокой нагрузке.

Есть ли эмпирическое правило или расчет, чтобы определить, какая мощность охлаждения потребуется?

2 ответа

Решение

Охлаждение компьютерной комнаты /CRAC/HVAC обычно измеряется в "тоннах" (например, в центрах обработки данных моей компании имеется 15, 20 и 30-тонная система охлаждения в зависимости от конструкции помещения). Общее правило большого пальца:

12 000 БТЕ в час на 1 тонну охлаждения

Количество ватт указано на задней панели блока питания (и в технических характеристиках сервера). Формула перехода от Вт к БТЕ:

БТЕ / час = Вт * 3,415

Допустим, у вас есть 500-ваттный блок питания, работающий с предполагаемой мощностью 80%. Вам потребуется:

500 *.8 * 3.415 / 12,000 =.11 тонн охлаждения.

Хорошо, теперь скажем, что у вас есть дата-центр, полный 400 одинаковых серверов, использующих одинаковые блоки питания:

400 * 500 *.8 * 3.415 / 12000 = 45 тонн охлаждения.

Это все на спине, но на удивление трудно получить жесткие и быстрые правила для этого материала. Это все "тонны охлаждения", но то, как у вас устроены машины, тоже сильно на это влияет. Горячий / Холодный ряд дизайн помогает тонну. Если вы действительно перегружены, специальные шкафы с воздуховодом в передней двери и вакуумным обогревом в задней части могут действительно вбить больше тепла в помещение.

Это даст вам представление о том, что нужно искать при выборе блоков HVAC для серверных комнат: