PowerVault MD 1000 raid 5 с тремя физическими дисками, один из которых вышел из строя, и виртуальный диск стал "неисправным"

У меня есть Power Vault MD 1000, который включает в себя массив RAID 5 (я унаследовал его), администратор сервера открытого управления сообщает о структуре как RAID 5. Сегодня один из трех дисков вышел из строя.

Я ожидал бы, что это станет "Ухудшенным". Но я получил сбойный виртуальный диск. И, на omsa, у меня есть только опции "Удалить...", "Мигать", "Отменить связь". Я гуглил вверх и вниз, влево и вправо и не мог найти ни одной страницы, объясняющей, при каких обстоятельствах один физический диск приводит к отказу полного виртуального диска. На всех страницах сказано, что требуется две. Помимо этих трех дисков у меня есть четвертый, который является "иностранным". Вот что я сделал до сих пор:

  • снял неисправный диск (оранжевый светодиод)
  • одолжил рабочий диск с другой машины и вставил его
  • Система сообщила об обоих внешних дисках, но виртуальный диск остался "неисправным".
  • Я очистил чужие и оба диска стали готовы (два других, которые принадлежат vdisk, подключены к сети), снова v сбой диска.

Я удалил "новый" диск и вставил старый, я ожидал, что старый диск, как и раньше, "выйдет из строя", но скорее он стал "чужим". Но основная проблема остается, v диск продолжает "отказывать", не ухудшается. Есть ли способ его восстановить? К сожалению, у меня есть резервные копии большинства, но не всего.

2 ответа

Я Карлос, стрессовая ситуация.... и, вероятно, нуждается в глубоком расследовании, это не легко по почте. Но сейчас я не понимаю состояние вашего RAID-массива, поэтому, если я правильно помню, в случае с моим клиентом вам необходимо импортировать "чужой" диск в VDISK, и тогда, когда действие будет успешным, все будет восстановлено. (CrossFinger) Я надеюсь, что это помогает.:-)

Отвечая на мой собственный вопрос, кажется, что, когда у нас есть чужой диск, никто ничего не может сделать, пока эта проблема с внешним диском не будет решена. Я попытался применить действие importrecoverforeignconfig к контроллеру, и через некоторое время виртуальный диск перешел с сбоя на деградированный: действие контроллера хранилища omconfig =importrecoverforeignconfig controller=1

После перезагрузки диск монтируется ОК.

интересно читать с сайта dell, хотя исходная проблема не совсем та же: http://lists.us.dell.com/pipermail/linux-poweredge/2008-September/037379.html

Бест, Карлос

Другие вопросы по тегам