Нужно ли заменять устаревшие ИБП?
У меня есть ИБП 2200 ВА с AVR и системой кондиционирования, которой более 10 лет.
ИБП со временем теряет способность защищать оборудование? Я спрашиваю не о батареях, а о самом оборудовании ИБП.
5 ответов
Это зависит от того, что делает ИБП и как он сделан.
У ИБП есть две основные цели:
- Убедитесь, что оборудование, подключенное к нему, находится под напряжением даже в условиях потери мощности, перенапряжения или пониженного напряжения;
- Убедитесь, что линии электропередачи (шипы) устранены, а оборудование защищено.
Часть 1 легко тестируется, и большинство хороших ИБП будут проводить периодические испытания. Это тестирует больше, чем батарея; он проверяет сам ИБП и даже в меньшей степени оборудование, стоящее за ним.
Часть 2 сложнее. Многие ИБП (и разветвители питания), которые претендуют на защиту от пиков и ударов молнии, делают это с помощью небольшого устройства, называемого металлооксидным варистором. Эти устройства находятся на входной линии и ждут, чтобы поймать всплеск. Когда они это делают, они в некоторой степени повреждены.
Ближайший удар молнии может полностью уничтожить их, но они будут казаться совершенно нетронутыми физически. По сути, вы можете думать об этом как о краске, которую вы используете, чтобы подправить дом. По мере того, как вы подправляете все больше и больше, ваша банка опустошается, и в конце концов у вас заканчивается краска.
Когда они достаточно повреждены, вы начинаете терять быстродействующую защиту. В некоторых областях может потребоваться всего год, чтобы сделать сетевой фильтр практически бесполезным. В других, вы можете пойти на 10 без проблем, если входная мощность очень чистая.
Итак, чтобы окончательно ответить на ваш вопрос: я бы подумал о замене 10-летнего устройства только по этой причине.
Другая причина заключается в том, что вы, вероятно, можете получить больший по более низкой цене, он может быть более энергоэффективным и даже может быть меньше.
Вопросам OP уже 5 лет, но правильный ответ на вопросы "ИБП со временем теряет способность защищать оборудование?" это да, это так.
Конечно, ИБП рассчитаны на срок более 10 лет, но
они требуют надлежащего обслуживания и условий окружающей среды
несмотря на это, некоторые компоненты со временем деградируют
Поскольку в отличие от другого ИТ-оборудования ИБП работает с большими токами и мощностью, в любой конструкции ИБП есть 3 основных компонента: зарядное устройство, выпрямитель и инвертор. Большинство современных технологий используют IGBT-ворота, но даже они изнашиваются и имеют ограниченный срок службы по своей природе.
Некоторые ссылки, касающиеся срока службы инверторов IGBT для солнечных панелей, микросхем / модулей IGBT, по сути одинаковы, они широко используются в таких устройствах, как сварщики, гибридные автомобили, ветряные и фотоэлектрические генераторы.
- http://www.slideshare.net/fms95032/rams-2013-presentationjan-2013 (от поставщика ИБП Schneider Electric, MGE и APC)
- http://wrap.warwick.ac.uk/55997/
В более крупных системах ИБП простая своевременная замена пылевых фильтров является важной процедурой, в противном случае это может повлиять на охлаждение основных компонентов, таких как инверторы, и срок их службы значительно сократится. Например, ИБП MGE требует периодического обслуживания и технического обслуживания сертифицированными инженерами по техническому обслуживанию, у них есть специальные инструменты и программное обеспечение для диагностики многих компонентов ИБП, включая зарядное устройство, конденсаторы переменного тока и т. Д. Электролитические конденсаторы большой емкости также используются в каждом ИБП и при более высокой нагрузке. -нормальная температура их электролита испаряется и приводит к выходу из строя. Такое профилактическое обслуживание позволяет раньше выявлять разрушающиеся компоненты и заменять их до их полного отказа.
Если с ним хорошо обращаться, то единственное, что действительно должно изнашивать, это батареи, поэтому, если они поддерживаются и регулярно проверяются, у вас должно быть все в порядке.
Тем не менее, вы можете обнаружить, что ваши старые ИБП не так экономичны или "экологичны", и вы можете снизить потребление энергии с помощью нового ИБП (если вас это беспокоит). Однако трудно сказать, возместят ли затраты на новый ИБП экономию энергии.
Игнорируя батареи, ИБП - это просто еще один элемент электронного оборудования. Если компоненты не выходят из строя или не выходят за пределы допустимых значений, ИБП будет продолжать работать бесконечно. Поскольку компоненты со временем могут и ухудшаться, хотя и значительно меньше, чем в "старые времена", ИБП может выиграть от повторной калибровки, так что различные точки запуска являются точными.
Калибровка, вместе с общей проверкой устройства, обычно является процедурой, которую лучше оставить специалистам. Поскольку это должна быть сравнительно небольшая цена (около 120 долларов австралийская пару лет назад за ИБП стоимостью 3500 долларов), стоит сделать это. Процедура калибровки также должна определять, находятся ли компоненты достаточно далеко от спецификации, чтобы представлять проблему.
Если оборудование эксплуатируется в идеальных условиях, оно должно работать долго.
Возможно, было бы неплохо настроить график тестирования, чтобы убедиться, что он все еще работает.