Как добавить Hot Spare для всех моих Рейдовых групп в Navisphere 6?

Знаете ли вы, как настроить свободный диск (достаточно большой, чтобы быть членом всех групп RAID), чтобы он был "горячим резервом", доступным для всех групп RAID в Clariion CX3-20 с помощью Navisphere 6?

Я создал группу RAID с количеством дисков "1" и типом "Горячий резерв", но у меня возникло ощущение, что мне нужно еще кое-что сделать, чтобы он мог автоматически использоваться всеми группами RAID в моем Clariion.

Я читал, что нужно убедиться, что диски SATA не становятся "горячими" резервами для групп RAID RAID, и наоборот, и хотя мой массив полностью поддерживает FC, у меня возникает ощущение, что для его настройки должно быть какое-то представление Clariion, для которого RAID-группы (типа Hot Spare) могут быть Hot Spare для других RAID-групп.

Большое спасибо за чтение!

2 ответа

Решение

Kenny,

Navisphere обладает интеллектом, чтобы знать, что горячая запасная часть FC не может заменить горячую запасную часть SATA (и наоборот). Горячие резервные копии должны создаваться из диска НАИБОЛЬШЕГО размера с интерфейсом данного типа (например, система с диском 1 x 450 ГБ 15 КБ и дисками 30 x 300 ГБ 15 КБ должна использовать диск 450 ГБ в качестве горячей резервной копии). рекомендуемое соотношение горячих резервов к дискам данных составляет 1:30 (для FC) и 1:15 (SATA). Это только грубые рекомендации, поэтому вы можете изгибать их так, как хотите.

веселит,

системный инженер Dave Graham Corp. - EMC Atmos

Насколько я понимаю, вам нужно создать группу RAID (типа Hot Spare) для каждого имеющегося диска, который зарезервирован как "горячий" резерв.

У вас может быть один горячий резерв, доступный для нескольких RG, но как только он будет задействован (из-за неисправного диска), горячий резерв не будет доступен для других RG.