Как добавить Hot Spare для всех моих Рейдовых групп в Navisphere 6?
Знаете ли вы, как настроить свободный диск (достаточно большой, чтобы быть членом всех групп RAID), чтобы он был "горячим резервом", доступным для всех групп RAID в Clariion CX3-20 с помощью Navisphere 6?
Я создал группу RAID с количеством дисков "1" и типом "Горячий резерв", но у меня возникло ощущение, что мне нужно еще кое-что сделать, чтобы он мог автоматически использоваться всеми группами RAID в моем Clariion.
Я читал, что нужно убедиться, что диски SATA не становятся "горячими" резервами для групп RAID RAID, и наоборот, и хотя мой массив полностью поддерживает FC, у меня возникает ощущение, что для его настройки должно быть какое-то представление Clariion, для которого RAID-группы (типа Hot Spare) могут быть Hot Spare для других RAID-групп.
Большое спасибо за чтение!
2 ответа
Kenny,
Navisphere обладает интеллектом, чтобы знать, что горячая запасная часть FC не может заменить горячую запасную часть SATA (и наоборот). Горячие резервные копии должны создаваться из диска НАИБОЛЬШЕГО размера с интерфейсом данного типа (например, система с диском 1 x 450 ГБ 15 КБ и дисками 30 x 300 ГБ 15 КБ должна использовать диск 450 ГБ в качестве горячей резервной копии). рекомендуемое соотношение горячих резервов к дискам данных составляет 1:30 (для FC) и 1:15 (SATA). Это только грубые рекомендации, поэтому вы можете изгибать их так, как хотите.
веселит,
системный инженер Dave Graham Corp. - EMC Atmos
Насколько я понимаю, вам нужно создать группу RAID (типа Hot Spare) для каждого имеющегося диска, который зарезервирован как "горячий" резерв.
У вас может быть один горячий резерв, доступный для нескольких RG, но как только он будет задействован (из-за неисправного диска), горячий резерв не будет доступен для других RG.