Использовать Cat5 или Cat6, UTP или STP в центре обработки данных?

Я собираюсь купить кабели для нашей первой установки дата-центра. Это все гигабитный Ethernet. Должны ли мы использовать Cat5 или Cat6, UTP или STP?

5 ответов

Вы хотите использовать категории 6 или 6a (также называемые "класс Ea"), так как это позволит использовать 10 GigE по меди, если вам это когда-нибудь понадобится:

http://en.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet

Cat6 позволяет проложить кабели длиной 37-55 м (121-180 футов) (в зависимости от того, какой электрический шум присутствует в окружающей среде) для 10 Гиг; Cat6A допускает пробег 100 м (330 футов) при 10 гигабайт. Либо будет хорошо для 1 Гиг. Если ваши пробеги более короткой длины, то Cat6 должно быть достаточно. Не думайте, что UTP или STP будут иметь большое значение.

Я получал цитаты по "деталям и трудозатратам" для каждого типа кабелей и смотрел, какова разница в стоимости: обычно легче "оправдать будущее" в начале, чем модифицировать его в будущем.

Если вы используете какое-либо оптоволокно, вы также можете посмотреть стоимость OM3 и OM4 (которая только что была выпущена и поможет в будущем поддерживать 40 и 100 GigE в вашем DC).

Если вы не сильно ограничены в стоимости, CAT6 - это путь. Будущий рост и аналогичная стоимость Cat5e делают его легким выбором. Тем не менее, дополнительная стоимость STP, вероятно, не является необходимой, если ваше приложение не предъявляет строгих требований к потере пакетов, или если код требует наличия экранированного провода.

CAT6A UTP является наиболее распространенной медью в DC. STP необходим только в случае высокого электромагнитного шума, если у вас высокий электромагнитный шум в постоянном токе, у вас есть другие проблемы. Суть в том, чтобы получить ваши цитаты и посмотреть, что вам нужно и каковы ваши технологии горизонта.

Вы могли бы использовать неэкранированный кабель CAT5, но вы действительно не должны. Особенно в дата-центре, где много кабелей и довольно много электромагнитных помех.

Cat5 или Cat5e не рассчитаны на гиг.

STP всегда будет лучше IMO. меньше шума лучше для SNR.

Как правило, более толстый провод (больший проводник) менее устойчив, чем более тонкий, и ток проходит по нему намного лучше, поэтому говорят, что более толстый провод обеспечивает более низкое затухание (или потерю) сигнала, это измеряется в дБ. Другим полезным показателем является SNR (также измеряется в дБ) или отношение сигнал / шум. Шум вводится для передачи сигнала, это влияет на способ получения сигнала. Экранирование и скручивание пар помогают снизить уровень шума.

Затухание для среды и SNR может использоваться с любой сигнализацией.

Большинство модемов предоставляют такую ​​диагностику, но для тестирования кабелей вам потребуются дорогостоящие инструменты тестирования.

Волоконная оптика почти не затухает. Таким образом, достижимые скорости намного выше, чем у меди.