Supermicro IPMI нет сети

Я потерялся. Я перепробовал все, и я не могу решить это.

У меня есть старый сервер под управлением XenServer с платой Supermicro X8STi-F, у него есть встроенный IPMI, который я использую в локальной сети 1, и он всегда работал хорошо, пока мне не потребовалось встроенное сетевое подключение для ОС, которого не было в моем интерфейсе IPMI. потому что он работал что-то очень старое, как версия прошивки 1.0

Поэтому я обновил микропрограмму IPMI и в процессе потерял соединение ping с IPMI IP, что, как мне кажется, является нормальным, поскольку я разделял порт IPMI с LAN 1. Это было, когда процесс обновления был на 99%.

В ту же минуту я потерял доступ к сети и пинг до карты IPMI.

Поэтому я установил IPMICFG от Supermicro плюс IPMItools.

Прошивка обновлена ​​и тоже работает. Когда я обновлял файл readme, я НЕ велил сохранять настройки с этой версии, поэтому настройки сбрасывались на значения по умолчанию. После установки всех их снова, в том числе в BIOS, я не могу получить ответ.

IPMI работает, я могу выдавать команды как с IPMItools, так и с инструментами IPMICFG от Supermicro. Все работает, даже необработанные команды, датчики. Все кроме сети.

Я попробовал абсолютно все, установив его на борт с помощью:

#ipmitool raw 0x30 0x70 0x0c 1 1 1

Установка IP, MAC, шлюза и т. Д. Единственная мысль, в которой я не был уверен, это MAC, после обновления MAC на IPMI был полностью 0.0.0.0.0

Но MAC в BIOS, как было сказано моей удаленной поддержкой, был последовательным номером для LAN 1 и LAN 2. Так что, если LAN 1 заканчивался C4, а LAN 2 - C5 (что я вижу в ОС), C6 мог быть только с карты IPMI. Его также установить тогда правильно.

Все установлено, и я получаю данные из команд, но независимо от того, что я делаю, я не могу пропинговать это, это означает, что веб-консоль не используется или вообще не используется.

Эта проблема была бы не столь критичной, но тот факт, что мне нужно перейти на XenServer 6, чтобы иметь возможность поддержки CentOS 6 в шаблонах виртуальных машин. И я не могу, потому что без IPMI я не смогу удаленно смонтировать ISO и выполнить обновление.

Я больше месяца с этой проблемой, и я не могу найти, где или как проблема. Со стороны DC все уже было протестировано, включая все приемы, когда сервер оставался без кабеля питания на 3 минуты, чтобы он обнаружил правильные настройки. Я имею в виду, я остался без трюков. Обычно проблема говорит мне о том, что его набор принудительно выделен, но я все проверил, и каждый раз, когда DC проверяет BIOS или что-то делает, это стоит мне на сервере. Я имею полный доступ к ОС и могу запускать команды через IPMItools.

Я также несколько раз перепрошивал прошивку IPMI.

IPMI IP не будет отвечать, даже не подключая кабель напрямую к нему, но порт работает. Так что это что-то в настройке или программном обеспечении, которое выходит из строя.

# ipmitool sdr  
CPU Temp         | 0 unspecified     | ok
System Temp      | 38 degrees C      | ok
DIMM1A Temp      | 27 degrees C      | ok
DIMM1B Temp      | 29 degrees C      | ok
DIMM2A Temp      | 26 degrees C      | ok
DIMM2B Temp      | 27 degrees C      | ok
DIMM3A Temp      | 26 degrees C      | ok
DIMM3B Temp      | 26 degrees C      | ok
CPU Vcore        | 0.96 Volts        | ok
CPU DIMM         | 1.53 Volts        | ok
+5V              | 5.09 Volts        | ok
+12V             | 11.87 Volts       | ok
-12V             | -12.00 Volts      | ok
+3.3V            | 3.19 Volts        | ok
+3.3VSB          | 3.24 Volts        | ok
VBAT             | 3.26 Volts        | ok
Fan1             | no reading        | ns
Fan2             | 3645 RPM          | ok
Fan3             | no reading        | ns
Fan4             | 3915 RPM          | ok
Fan5             | no reading        | ns
Fan6             | no reading        | ns
Chassis Intru    | 0 unspecified     | nc
PS Status        | 0 unspecified     | ok

Есть ли кто-нибудь эксперт в этой области, который может решить эту проблему? Я готов сделать все, чтобы решить эту проблему.

3 ответа

Как уже говорил rachandboneman, может быть важно, с какого хоста вы пытаетесь связаться с модулем IPMI.

Что касается моего опыта работы с модулями SuperMicro IPMI, я обнаружил, что вы не можете подключиться к модулю IPMI через сеть с одного сервера. Поэтому вам необходимо пропинговать модуль IPMI с другого хоста, поскольку модуль удаленного управления использует общее соединение с "обычным" сервером.

Откуда вы пытаетесь пропинговать карту - если это от самого хоста, другие правила применяются в случае, если сетевой адаптер перешел в общий режим.

Могу ли я предложить вам проверить базу данных часто задаваемых вопросов Supermicro, там много о поведении карт IPMI там...

Было это на коробке ESXI - все в порядке после сброса модуля....

       /opt/supermicro/ipmicfg] ./IPMICFG.esxi -r

Холодный сброс BMC успешно завершен!