Проводка спина к спине разъемы Ethernet
Мне нужно подключить два гнезда Cat 6, каждое в другой комнате, чтобы коммутатор, подключенный к каждому через соединительные кабели, мог обмениваться данными.
Какой стандарт кабелей я должен использовать:
1) Т-568А на обоих концах? 2) Т-568А на одном конце и Т-568В на другом? 3) Какой-то совершенно другой стандарт и какой?
Диаграмма показывает требование более четко.
Благодарю.
1 ответ
Традиционно для подключения двух коммутаторов необходим перекрестный кабель. Это означает, что вы должны использовать T-568A на одном конце и T-568B на другом.
С другой стороны, во избежание путаницы в настенных кабелях следует использовать "прямые" соединения (одинаковые стандарты на обоих концах). Затем вы можете использовать "прямой" патч-корд для подключения одного из коммутаторов к настенной розетке и "крестовый" патч-корд для подключения другого коммутатора к настенной розетке.
Сказав это, ваши гигабитные коммутаторы, вероятно, поддерживают "auto-MDX", что означает, что они могут автоматически определять проводку. В этом случае вы можете использовать один и тот же стандарт (T-568A или T-568B, на ваш выбор) на обоих концах настенного соединения и "прямые" патч-корды для обоих коммутаторов.