Avaya 4850 GTS & VSP 7000 - настройка оптоволоконной магистрали, без MLT
Я младший администратор сети /sys, и я застрял (и мои старшие не знают, что делать).
У меня есть коммутатор VSP 7000, который является основным коммутатором. И переключатель 4850 GTS, который похож на переключатель доступа. Выключатели находятся в разных комнатах.
Мы считаем, что у нас есть правильные патч-панели для волокна, мы можем видеть свет, выходящий под углом. Проблема заключается в следующем: - когда мы подключаем оптоволокно на каждом коммутаторе к трансиверу, индикаторы связи не загораются (иначе порт не работает). Он показывает оранжевую рамку вокруг порта (для каждого коммутатора) в веб-консоли.
Конкретный порт 10 (оптоволоконное соединение, без настройки MLT) на ядре имеет: - сконфигурировано 4 (1 10 20 30) vlans, порт включен - порт 10 имеет тег tagAll включен для vlan 30, порт включен - порт 1,2 также добавлено в vlan 30
Конкретный порт 49 (оптоволоконное соединение, настройка MLT не установлен) на коммутаторе доступа имеет: - настроено 4 (1 10 20 30) vlans, порт включен - порт 49 имеет тег tagAll включен для vlan 30, порт включен - порт 1,2 также добавляются в vlan 30 или 49 порт.
Есть ли какие-то специальные команды, которые мне нужно использовать, чтобы статус порта для этих оптоволоконных соединений был как вверх?
Спасибо.
2 ответа
По умолчанию нет ограничений на статус портов. Они должны быть административно включены по умолчанию.
Дополнительные мысли:
- Убедитесь, что порты не отключены административно (покажите int x/y).
- Убедитесь, что SFP на обеих сторонах одинаковы (многорежимный / одномодовый с одинаковым типом / длиной волны)
- Убедитесь, что коммутатор для коммутации соединения разрешен (на порту 10 с одной стороны и 49 с другой) отключите фильтрацию bpdu: conf t int eth 10 (или 49 на другом коммутаторе) no spanning bpdu-filter enable
Угадайте что, оказалось, что волокно на конце линии нужно было перевернуть на разъеме! Кто знал....