Медленно пишет Dell Server R720

У меня есть сервер Dell R720 с аппаратным рейдом PERC H310 5 и 4 жесткими дисками Seagate Cheetah 15K.7 ST3300657SS объемом 300 ГБ. Windows Server 2008 R2. Чтения выглядят хорошо, но записи мучительно медленны.

Запуская Atto Disk Benchmark, я вижу скорости чтения>500 МБ / с при размерах передачи от 128 КБ до 8192 КБ.

Для операций записи с размерами передачи от 128 кБ до 8192 КБ наблюдаются скорости чтения от 20 до 22 МБ / с. Примерно в 10 раз медленнее.

На этой же машине установлен новый Samsung SSD. Запись на SSD составляет> 450 МБ / с.

Помимо проверки драйверов, что может вызвать такую ​​плохую производительность? Где найти хорошие места? Какие хорошие дополнительные тесты для запуска?

Я был единственным пользователем во время этих тестов. Процессы, не требующие ресурсов, не выполнялись.

2 ответа

Мне никогда не приходило в голову, что эти показатели производительности следует ожидать. Я думал, что есть какая-то скрытая проблема, которая ускользает от меня. Позор Dell для продажи этого барахла. Этот сервер стоит довольно дорого, и мой ноутбук может справиться с ним в определенных задачах. Казалось бы, эта проблема решена.

Это ожидаемое поведение. Нет проблем.

H310 не имеет кеша записи (по сравнению с H710, который имеет 512 МБ кэш-памяти с резервным питанием от батареи), поэтому сразу вы не получите "отличную" производительность записи. H310 также не использует кэш-память, встроенную в жесткие диски по умолчанию, поэтому все является строго "сквозным".

Вы всегда можете включить кэширование диска в Windows, которая использует оперативную память сервера для кэширования записи... но соблюдайте осторожность, так как неожиданные отключения системы или потеря питания могут привести к повреждению данных. Такой же риск существует при использовании кэша физических дисков - его можно включить на виртуальном диске из OMSA с помощью опции "Изменить политику" на виртуальном диске.

RAID5 также имеет существенные "штрафы за запись". Для каждой отдельной операции записи, которую вы отправляете контроллеру, для ее выполнения необходимо выполнить 4 ввода-вывода (из-за пересчета данных четности). С сквозной записью на контроллере вы получаете штраф за запись типа RAID, плюс задержка, связанная с пересчетом четности контроллера.

Статистические данные о производительности, которые вы получаете, выглядят для меня совершенно нормальными, в зависимости от оборудования и конфигурации. Если производительность записи представляет собой реальную деловую потребность для вас, то вам следует либо рассмотреть возможность использования другого типа RAID (например, RAID10), рассмотреть риски и преимущества включения кэширования на дисках или томах внутри ОС, либо рассмотреть возможность обновления аппаратное обеспечение (например, для контроллера H710).