Рейд-контроллер Smart Array P212 на SBS 2008 ProLiant G6
У меня был зеркальный массив с дисками 2 * 1 ТБ. Я заменил оба диска (по одному и позволил перестроить) на диск 2 * 2 ТБ. Так что теперь у меня есть емкость 2 ТБ, а не 1 ТБ. Однако теперь массив сообщает о том, что он имеет 1,8 ТБ неиспользуемого пространства. Как выделить новое неиспользуемое дисковое пространство для этого массива?
С уважением
1 ответ
Ознакомьтесь с Справочным руководством HP Smart Array и его разделом "Расширение и миграция массива".
Короче говоря, у вас есть концепция массива (сборка физических дисков) и логического диска (логические RAID-массивы в физическом массиве).
Ваша текущая настройка имеет логический диск объемом 1 ТБ в RAID 1. Ваше неиспользуемое пространство можно использовать для расширения существующего логического диска или для выделения нового логического диска.
Если вы делаете это с помощью HP Array Configuration Utility (веб-интерфейс), вы можете следовать указаниям, чтобы расширить массив. Пространство будет доступно для Windows, но вам придется обрабатывать разбиения на этом уровне.
Однако это также зависит от настроек вашего контроллера. Контроллер Smart Array P212 может делать это только в режиме онлайн, если у вас установлен блок кэша с резервным питанием от аккумулятора (BBWC).