Высокая скорость вентилятора Dell PowerEdge R220 в режиме ожидания и низкая нагрузка
Несколько дней назад мы получили два новых сервера PowerEdge R220. Один из них хорош, но второй демонстрирует странное поведение: при минимальной нагрузке или сетевой активности вентиляторы вращаются на полной скорости. Однако, как только он нагнетается или получает много сетевого трафика, вентиляторы значительно замедляются.
Я обновил BIOS до последней версии, но не смог найти ничего, что могло бы изменить управление температурой или питанием.
Тесты проводились со случайными большими файлами для создания сетевого трафика и с SuperPI, чтобы создать хотя бы небольшую нагрузку на одно ядро (и этой нагрузки достаточно!).
Мои вопросы: что еще я мог попытаться решить это? Это аппаратная проблема, которая означает, что я должен просто вызвать техника?
2 ответа
Мне удалось найти решение для этого.
Перейдите к настройке системы (F2), выберите "Параметры профиля" и установите для параметра "Perfomance" значение "Custom", а затем убедитесь, что: C1E = включено "C States" = отключено
Все, кажется, работает хорошо в течение последних нескольких часов, и поклонники держат те же обороты.
Мы получили новый R220 (с xeon e3-1220v3) неделю назад, и у него были похожие проблемы с ним.
Начиная с 12-го поколения, часть терморегулирования осуществляется управлением iDRAC, поэтому вам необходимо также обновить эту прошивку. Это решило проблему для нас.
Тем не менее, у нас все еще была проблема с высокой температурой процессора на этой машине. Под большой нагрузкой процессор имел постоянную температуру около 85 °C, что, на мой взгляд, слишком высоко. Странно то, что вентиляторы работали на 40% от их максимальной скорости.
Чтобы понизить эту высокую температуру при большой нагрузке, мы настроили смещение вентилятора в настройках iDRAC на "Низкий" ( http://www.dell.com/support/Article/an/en/andhs1/626602/EN). Теперь у нас ~35 °C, когда процессор работает на холостом ходу и максимум ~55 °C при большой нагрузке.
Это ненастоящее решение, так как теперь у поклонников постоянно высокий RMP, но мы надеемся, что обновление BIOS/iDRAC решит проблему!