Как определить энергопотребление блока питания сервера HP под нагрузкой?
Я купил стоечный сервер HP DL360 G7 1 U. Я хочу поставить его в колокольне. Проблема почти в каждом объекте, который я видел, либо ограничивает количество энергии, к которому я могу получить доступ, либо взимает дополнительную плату за большую мощность сверх предоставленного базового количества.
Строго говоря, исходя из номиналов блоков питания сервера, я считаю, что они потребляют по 7 А, а их 2. Но у меня сложилось впечатление, что 7 ампер - это когда блоки питания работают на полную мощность.
Как определить, какая нагрузка будет на блоки питания в среднем?
Будет ли сервер работать с 2.5 ампер на блок питания? Это то, что Коло предоставит мне.
5 ответов
Да, вы можете счастливо запустить этот сервер менее чем в 2,5 А...
Я могу показать вам реальное использование для этой серверной платформы / модели.
Вт = Ампер х Вольт
Ваши настройки регулятора мощности и режима эффективности источника питания окажут влияние, но приведенный ниже пример приведен для одной из моих совмещенных систем ProLiant DL360 G7 с 96 ГБ ОЗУ, 2 x процессорами X5660, 4 x SAS SSD, двумя источниками питания и выполнение большой рабочей нагрузки виртуализации.
Я никогда не видел, чтобы одна из этих систем выходила за порог 350 Вт, даже с процессорами X5690 и полностью загруженными слотами PCIe и дисковыми отсеками.
В зависимости от процессора, оперативной памяти и конфигурации диска ожидайте увидеть что-то вроде:
Конечно, это легко измерить и с вашей собственной рабочей нагрузкой... ОС сообщает об использовании блока питания и совокупных показаниях счетчика мощности.
Вы также можете посмотреть на интерфейс ILO3 для составления графика последних 24 часов истории использования.
Существует огромная разница между максимальной номинальной потребляемой мощностью, которую может выдержать источник питания до того, как он перегорит предохранители, и фактическим током, который потребляет сервер.
HP предоставляет калькулятор мощности, в который можно добавлять компоненты, которые будут добавлены в вашу конкретную конфигурацию, и вы получите "правильное" пиковое энергопотребление.
Ваше подключение к электросети должно быть достаточным, чтобы вы могли получать необходимый ток на одном источнике питания, когда другой вышел из строя...
Подключите удлинитель (PDU), который отображает и / или отслеживает потребление усилителей устройствами, подключенными к нему. Большинство PDU, которые вы найдете в colo, делают это. Выключите сервер, о котором идет речь, посмотрите на PDU, чтобы увидеть, на каком уровне он находится, затем включите питание сервера и посмотрите, на какой уровень скачет PDU. Дельта покажет вам максимальную нагрузку для этого сервера, поскольку нагрузка при включении всегда выше, чем нагрузка во время выполнения. Мне и моим коллегам на протяжении многих лет приходилось физически управлять многими серверами в разных цветовых решениях, и этот метод достаточно прост и точен, чтобы мы могли определить, будет ли наша стойка превышать усилители, выделенные нам центром обработки данных.
Приобретите измеритель мощности Kill-a-Watt и подключите к нему свой сервер:
http://www.amazon.com/P3-P4400-Electricity-Usage-Monitor/dp/B00009MDBU
Они, как правило, довольно дешевые, часто за 25 долларов
Он будет измерять потребляемую мощность в ваттах, вольтах, амперах и т. Д. Он даже будет рассчитывать ежемесячные расходы на электроэнергию, если вы настроите среднюю скорость в кВт / ч.
iLO 3 может измерять среднее и пиковое энергопотребление. Он также может ограничить энергопотребление, если вы выберете, хотя вам необходимо будет приобрести расширенную лицензию iLO 3 для этой функции.
Также рассмотрите возможность инвестирования в PDU с измерительной стойкой, или вы можете использовать измеритель мощности потребительского уровня, такой как Kill-a-Watt. (Обратите внимание, что измеритель потребительского уровня, вероятно, будет работать только на 120 В, в то время как ваше оборудование для размещения может иметь мощность 208 В для повышения эффективности.)