Dell T-420 с контроллером Perc 310 - как каналы контроллера соотносятся с отсеками для физических дисков

Perc 310 имеет два разъема контроллера SAS, SAS-A и SAS-B. Каждый из них поддерживает 4 внутренних mini-SAS, обеспечивая в общей сложности восемь линий PCI Express.

Вопрос в том, как эти два разъема SAS-A и SAS-B отображаются в слоты физического диска на объединительной плате?

На сервере будет четыре диска raid 1+0, и я хочу убедиться, что они правильно расположены, чтобы в случае сбоя одного канала контроллера на другом канале была правильная смесь дисков для продолжения работы.

Спасибо,

2 ответа

Руководство пользователя систем Dell PowerEdge T420 не содержит дополнительной информации о том, какие диски подключены к каждому кабелю. Другая документация описывает еще меньше. Простота предполагает либо диски 0-3 и 4-7, либо нечетные и четные диски в SAS-A и SAS-B соответственно. Это выглядит разумно из схемы на рисунке 29.

Я попытался бы удалить половину дисков, и посмотреть, что указывает диагностика, связано с машиной. Затем попробуйте альтернативную конфигурацию, чтобы подтвердить свою гипотезу.

Не путайте каналы SAS с линиями PCIe. Соответствие является результатом балансировки пропускной способности, а не фактического сопоставленного трафика.

Теперь узнал из другого места, но обратите внимание, здесь для архивов: SAS-A = слоты 0-7 SAS-B = слоты 8-15

Другие вопросы по тегам