MPIO на Win Server 2k16 с EMC Unity

У меня есть два Dell R630 под управлением Windows Server 2016, предназначенные для хостов Hyper-V, но еще не кластеризованные, подключенные к массиву EMC Unity через оптоволоконный канал через пару коммутаторов Brocade 300 SAN. Коммутаторы правильно зонированы - я вижу WWN инициатора адаптеров R630 FC в Unisphere, и я могу без проблем настроить хосты там. Unisphere показывает оба хоста и всех инициаторов с путями к обоим модулям SP. Все инициаторы отображаются как вошедшие в систему. LUN был создан и представлен обоим хостам.

Однако на обоих хостах Windows логическое устройство отсутствует в управлении дисками, и на вкладке "Обнаружение нескольких путей" графического интерфейса пользователя MPIO нет устройств. Запуск mpclaim -e возвращается с сообщением "К системе не подключено корпоративное хранилище", даже несмотря на то, что Unity может видеть HBA без проблем, хранилище было представлено хостам, и все инициаторы вошли в систему. Драйверы для адаптеров FC установлены и работают нормально.

Что мне здесь не хватает?

Благодарю.

1 ответ

К вашему сведению -

При настройке я бы сделал быстрый тест, чтобы исключить полностью загруженную среду Windows как источник проблемы. Поэтому я запустился в среду предварительной загрузки Windows, и неудивительно, что был создан Unity LUN, и я смог увидеть все четыре экземпляра диска (по одному экземпляру на путь). Я пошел дальше и переустановил Windows Server на обоих хостах с нуля, и теперь я могу также видеть LUN в управлении дисками.

Я в растерянности относительно того, что мешало Windows обнаруживать LUN, хотя думаю, что это спорный вопрос на данный момент.