Два сервера, два блока питания, два ИБП
У меня есть два сервера с резервными блоками питания, подключенными к двум ИБП.
Источники бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA, и я хочу отключить серверы, когда питание становится низким. Однако, поскольку у меня есть резервный блок питания, им становится немного трудно управлять.
Как я могу быть в состоянии выключить серверы, когда я питаюсь от двух батарей?
1 ответ
Встроенная функция управления питанием в Windows Server 2008 обнаружит оба устройства ИБП и покажет, что на сервере установлены две батареи. Вот снимок экрана компьютера Windows Server 2008 с двумя ИБП APC 1000VA, подключенными через USB:
Подключив оба устройства ИБП, вы можете установить пороги низкой и критической мощности и действия.