Как изолировать неисправный диск на Dell R710 с помощью RHEL5 с контроллером DELL PERC?

Я обнаружил сбой диска в моем RAID5, работающем на Dell R710 с использованием RHEL5 с контроллером DELL PERC. Есть ли способ определить, какой это диск? Могу ли я сделать это в командной строке?

4 ответа

Я знаю, что это не самое быстрое решение, но я бы рекомендовал загрузить в систему утилиты управления OMSA и использовать страницу состояния, о которой я упоминал ранее на http://server.ip:1311 или используя omreport утилита командной строки для получения статуса массива RAID.

Это предполагает, что у вас нет физического доступа к системе. Если вы это сделаете, на неисправном диске должен гореть желтый индикатор.

Оранжевый индикатор на корпусе должен гореть на неисправном диске. Если у вас не установлены агенты управления, это лучший способ. Старый добрый визуальный осмотр.

Если ничего другого, вы можете попробовать найти серийный номер:

smartctl -a /dev/sdX

где /dev/sdX - неисправное устройство. Вы увидите серийный номер устройства (в верхней части). Серийный номер также должен быть написан на наклейке на самом диске.

PS: вам может понадобиться установить "smartmontools", чтобы получить "smartctl"

Вы можете запустить omreport из командной строки, чтобы найти неисправный диск на серверах Dell. Например, чтобы отобразить все физические диски на контроллере 1, запустите:

omreport storage pdisk controller = 1

Ссылки: http://stuff.mit.edu/afs/athena/dept/cron/documentation/dell-server-admin/en/Dosa/CLI/report.htm http://linux.dell.com/wiki/index.php/OpenManage_command_line_interface

Другие вопросы по тегам