Расположение стойки шасси
Стеллажей так много, что это даже не смешно. Где вы храните свое хранилище?
Я думаю, что проблема у меня в том, что в настоящее время они стоят слишком высоко в стойке, и холодный воздух не попадает к ним. Холодный воздух - это короткий цикл со всех серверов с нижней стойкой.
Должен ли я предоставить хранилище свою собственную стойку на другой стороне комнаты, поставить хранилище на пол и лезвия / серверы высоко? У меня есть около 70~80U хранения в маленькой комнате с около 14 стеллажами (около 4 стоек в ширину и 4 в глубину с чередованием горячих / холодных проходов). Спасибо за любые идеи.
1 ответ
Я думаю, что проблема у меня в том, что в настоящее время они стоят слишком высоко в стойке, и холодный воздух не попадает к ним.
При всем уважении, это логически нулевой смысл.
Вы говорите дальше вниз:
небольшая комната с приблизительно 14 стойками (приблизительно 4 стойки шириной и 4 глубины с чередующимися горячими / холодными проходами).
Если у вас есть надлежащие горячие / холодные проходы (которые закрыты сверху), то горячий воздух не сможет вернуться в холодный проход. Ни в коем случае физически невозможно.
Если у вас нет подходящего холодного прохода, который изолирован - получите его. Потому что с большим количеством стеллажей и хранилищ вы получаете плотность энергии, которую иначе вы вряд ли сможете охладить. Накачайте достаточно свежего / холодного воздуха в холодный проход, и вы получите охлаждение.
Не делайте физически невозможным воздухообмен, и вы тратите огромное количество энергии на нужные вам воздушные потоки.