Может ли один CAT6 поддерживать 50 компьютеров с расстоянием 80 метров?

Расстояние между серверной комнатой и компьютерной комнатой составляет 150 метров.

В компьютерном зале 50 компьютеров. Компьютеры будут использоваться для просмотра YouTube, Skype, электронной почты и т. Д.

Все компьютеры будут связаны кабелями Ethernet с двумя коммутаторами в компьютерном зале. Затем 2 коммутатора будут подключены с одним CAT6 к компьютерной комнате.

Может ли CAT6 это поддерживать?

Я знаю, что CAT6 имеет максимальную длину 90 метров.

Поэтому я поставлю переключатель в середине.

Это нормально?

1 ответ

Решение

Простой поиск в Google мог бы дать вам то, что вам нужно. Из Википедии:

При использовании для 10/100/1000BASE-T максимально допустимая длина кабеля Cat 6 составляет 100 метров или 328 футов. Он состоит из 90 метров (300 футов) сплошных "горизонтальных" кабелей между коммутационной панелью и настенной розеткой, а также 10 метров (33 фута) многожильного коммутационного кабеля между каждым разъемом и подключенным устройством.

При использовании для 10GBASE-T максимальная длина кабеля Cat 6 составляет 55 метров (180 футов) в благоприятной среде перекрестных помех пришельцев, но только 37 метров (121 футов) в агрессивной среде перекрестных помех пришельцев, например, когда многие кабели связаны друг с другом.

YouTube делает 1080p на 4 Мбит / с. Видеозвонок Skype HD занимает до 1 Мбит / с для каждого участника. Электронная почта и другие просмотры обычно делают короткие, большие пакеты и имеют очень мало последовательной передачи данных.

Если бы все 50 человек смотрели видео с YouTube и одновременно звонили через Skype, это занимало бы всего лишь 300 Мбит / с. У вас останется ~2/3rds этой 1-гигабитной ссылки для другого использования.

Я сомневаюсь, что вы увидите такой трафик, но если вы это сделаете, вы захотите внедрить Qos.

Поскольку подрядчик уже запускает линию, вы также можете попросить его запустить всего 2 или 4 строки. Таким образом, если вы когда-либо превысите предел этой единственной линии, вы можете выполнить агрегацию ссылок для увеличения пропускной способности. Также хорошо иметь дополнительную строку на тот случай, если что-то пойдет не так.

И, да, вы можете поместить переключатель в середине длинных прогонов, чтобы расширить соединение. В качестве альтернативы вы можете использовать оптоволоконные и медные преобразователи на каждом конце, если у ваших коммутаторов нет SFP.