Оперативная память горячего добавления HP Proliant - Esxi

Мне нужно добавить немного оперативной памяти в мой HP Proliant DL385 g7, и мне было интересно, могу ли я оперативно добавить память из-за некоторых критически важных виртуальных машин, которые я не могу переместить из-за нехватки оборудования. Я использую ESXi 5.5 в качестве HV. Я попытался осмотреть сайт поддержки HP, но ничего не нашел. Является ли это возможным? Если да, есть ли риск или меры предосторожности, которые я бы предпринял во время операции?

3 ответа

Решение

Страница 50 руководства гласит:

Установка модулей памяти DIMM ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для правильного охлаждения не работайте на сервере без панели доступа, перегородок, крышек слотов расширения или установленных заглушек. Если сервер поддерживает компоненты с "горячей" заменой, минимизируйте время, в течение которого панель доступа открыта.

  1. Выключите сервер (на странице 22).
  2. Выдвиньте сервер из стойки (на стр. 22).
  3. Снимите панель доступа (на стр. 23).
  4. Снимите воздушную перегородку (на странице 28).
  5. Откройте защелки слота DIMM.
  6. .... {больше шагов}

Так что нет. Нет горячего добавления, из моего чтения руководства.

Эта функциональность должна поддерживаться как аппаратной платформой, так и операционной системой. В вашем случае в руководстве по HP Proliant DL385 g7 четко указано, что для установки новых модулей памяти необходимо полное отключение питания, и поэтому я даже не захочу проверять поддержку ESXI этой функциональности.

Вы можете горячо добавить оперативную память в гостевую ОС ESXi, установленную на этом хосте.

Однако вам потребуется отключить гостя во время периода обслуживания, чтобы добавить ОЗУ на физическую машину.

Другие вопросы по тегам