Прерывистые падения на выключателях
У меня есть лабораторная среда с 7 48-портовыми коммутаторами (Ubiquiti ES-48-500W).
Все они подключены к 3 16-портовым агрегирующим коммутаторам (Ubiquiti ES-16-XG) через оптоволокно.
Все переключатели совершенно новые, и все они находятся в одной комнате. Оптические модули являются совершенно новыми, как и оптоволоконные кабели.
Единственные компьютеры, подключенные к этой сети:
- Контроллер домена одного сервера Windows 2016 с DNS (но без доступа в Интернет)
- одна виртуальная машина Linux под управлением UNMS (бесплатное программное обеспечение Ubiquiti для управления коммутаторами)
- одна рабочая станция windows 10, на которой запущена сторонняя программа EMCO Ping Monitor
Перед развертыванием этих коммутаторов в моей производственной среде я настроил каждый коммутатор и подключил их все к UNMS.
У меня установлена последняя версия прошивки на каждый коммутатор.
По сути, просто сидя там и ничего не делая, МНС сообщает о сбоях в течение всего дня. Иногда отключение происходит на несколько секунд. Иногда сбой составляет более 20 секунд. И отключение происходит не между конкретными переключателями. Переключатель 104 отключится на несколько секунд. Затем переключите 114. Затем переключите 100. Это повсюду.
Каждый 48-портовый коммутатор подключен к 2 ES-16-XG для резервирования. Использование протокола связующего дерева.
Должен ли я быть обеспокоен этим? Являются ли прерывистые падения нормальными для выключателей? Или это указывает на проблему?
Думая, что UNMS / может / не быть точным на 100% (поскольку он все еще находится в бета-версии), я установил стороннюю программу под названием EMCO Ping Monitor на рабочую станцию Window 10, которую затем подключил к случайному порту на одном из 48 -портовые переключатели и настроить его для мониторинга каждого переключателя.
После того, как он несколько дней работал и собирал данные, я нашел те же результаты. Периодически падающие капли в течение дня, каждый день, без видимой картины.
Меня беспокоит то, что если я разверну эти коммутаторы в своей производственной среде, это вызовет проблемы в сети? Я ожидаю, что эти переключатели будут работать на 100%, так как они совершенно новые.
Вот снимок экрана примера отчета от одного из переключателей. (Не обращайте внимания, где говорится, что он был выключен в течение 1 дня - у меня был выключен компьютер. Но в отчете вы можете ясно увидеть, что в период между 26 июля и 6 августа произошел 1000 "отключений" одного выключателя всего на один.
1 ответ
Я смог решить проблему, переключившись на RSTP. После обновления всех переключателей было 0 капель. MSTP - это не то, что вы можете просто "включить", так как оно требует дополнительной настройки помимо приоритета коммутатора.