Температурный порог Supermicro SYS-5019S-M и IPMI
У меня есть сервер Supermicro SYS-5019S-M, настроенный на отправку оповещения SMTP (по электронной почте), когда IPMI обнаруживает, что температура превышает определенный порог.
Однако кажется, что, по крайней мере, для некоторого компонента пороговое значение является слишком высоким: например, критический предел как "Системная температура", так и "Периферийная температура" установлен на уровне 85° C, что слишком много, скажем, для жесткого -disks.
Итак, у меня есть два вопроса:
- почему порог так высок? Это по какой-то конкретной причине?
- как я могу изменить их через встроенный веб-интерфейс IPMI и / или через Supermicro IPMIView (примечание: я знаю, как изменить их через ipmitools в Linux. Мне просто интересно, существует ли конкретная процедура / утилита Supermicro).
1 ответ
Хорошо, через некоторое время я получил окончательный ответ от SuperMicro. Цитирую это:
Температура системы RT1 представляет локальную температуру воздуха на входе в систему, а Периферийная температура RT2 обеспечивает эталонную температуру для управления скоростью вентилятора системы в отношении области дополнительной карты. RT1 также находится рядом с VRM, которые будут выделять тепло при включенной системе. Порог критической температуры RT1 и RT2 при 85 ° C относится к характеристикам температуры входных и выходных конденсаторов, поскольку RT1 и RT2 оба являются датчиками температуры, устанавливаемыми на печатной плате. При нормальных условиях эксплуатации порог критической температуры RT1 и RT2 не должен быть достигнут.
Таким образом, "System Temp" (RT1) - это температура входящего (переднего) воздуха, а "Peripheral Temp" (RT2) - это температура исходящего (заднего) воздуха.
Однако кажется, что критическая температура как "System Temp" (RT1), так и "Peripheral Temp" (RT2) не является критической температурой, после которой система подвергается риску, скорее физические датчики имеют максимально допустимую температуру
Короче говоря, максимальные / критические температуры установлены слишком высоко, чтобы быть полезными для упреждающего сообщения об ошибках. Вы можете опустить их, используя ipmitool
; например, выполнив следующие команды (это окно FreeNAS, но Linux должен быть таким же):
root@nas:~ # ipmitool sensor thresh "System Temp" upper 40 50 60
root@nas:~ # ipmitool sensor thresh "Peripheral Temp" upper 50 60 70