Сколько силовых цепей у меня в стойке?
Я планирую получить место для колокейшн у кого-то в моем районе, и, как и большинство компаний, предлагающих колокейшн, спросите об источниках питания (конечно) в форме цитаты.
Мне понадобится мощность 1000 Вт на 4U.
Итак, в основном мне нужна схема 110V-15AMP для каждых 4U оборудования. Но они предлагают максимум 4 цепи; как я уверен, что это стандарт, что это значит? Означает ли это, что я получаю 1 контур на U или 1 контур на стойку?
Было бы бессмысленно предлагать по одному на стойку (42U с 4*110V-15AMP?!), но я точно не уверен, чего ожидать от мощности в стойке в центре обработки данных.
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Серверы для размещения - это аппаратные средства ASIC. Чтобы быть более конкретным, они Bitmain AntMiner S2. Каждый блок потребляет 4U, со встроенным блоком питания, который обеспечивает 1000-1100 Вт. Таким образом, говоря о пространстве, каждая стойка должна содержать до 10 единиц.
3 ответа
Как правило, провайдеры совместного размещения устанавливают электрическую стойку по требованию заказчика. Из-за различий в подготовке и требованиях клиентов не имеет смысла тратить усилия на предварительную подготовку питания до тех пор, пока не будет продано место в стойке.
Новые стойки... нет электропитания (мне пришлось ждать 12 часов Союза электриков)
С силой!!
Похоже, у вас есть еще один вопрос о размерах власти. Что вы подразумеваете под 1000 Вт на 4U? Вы должны перечислить оборудование, которое вы собираетесь использовать, в более понятной форме.
- Сколько у вас серверов?
- Какой марки / модели сервера они?
С точки зрения плотности мощности центры обработки данных рассчитаны на определенное количество охлаждения и мощности на квадратную площадь. Поэтому, если вы не находитесь в учреждении с высоким уровнем алкоголя, скорее всего, вы не сможете заполнить стойку серверами. У вас закончатся мощности и охлаждения, прежде чем вы сможете полностью заполнить стойку.
Мощность традиционно подается на одну или две подачи на стойку и рассчитана на определенную силу тока. Электрический код обычно ограничивает вас использованием 80% предела цепи. Источники питания могут быть резервными A/B, для которых вы сможете использовать только 40% емкости каждой цепи...
Но опять же, вы можете даже не захотеть использовать избыточное питание или использовать оборудование с двумя источниками питания. Так что это восходит к тому, что вы хотите установить в Коло. Если ваши серверы в совокупности потребляют менее 1000 Вт, вы можете обойтись с 1 или 2 20А или 30А цепями. Глядя на инструмент конфигурирования Netelligent, они кажутся гибкими и готовы предоставить все, что вам нужно.
График использования энергии моего Коло. Я нахожусь на 75% мощности схемы.
Редактировать:
У вас есть уникальный случай использования, в котором вы будете использовать специализированное оборудование ASIC для майнинга биткойнов с известным уровнем энергопотребления.
В этом случае я бы выбрал более крупные схемы. Вам понадобятся цепи 30 А, и вы можете использовать до трех блоков на цепь. Скорее всего, только два за. Реальные измерения показывают, что они работают при 8,7 А на устройство в цепях 110-120 В. 208V - это вариант для Colo, но вам нужно спросить центр обработки данных об их эффективности и о том, как они обеспечивают свои 208V.
С четырьмя контурами FAT вы могли бы разместить 10 блоков, но вам, вероятно, придется купить несколько стоек для решения проблем охлаждения и перегрева. Я упомянул, что объекты Colo рассчитаны на определенную плотность; часто 4000-6000 Вт / стойка.
На данный момент, скажите потенциальному поставщику Colo точно, что у вас есть и что вы собираетесь делать, и он сделает это, и даст вам точную схему переменных стоимости / пространства / охлаждения / мощности.
Если вы хотите разместить 10 кВт в одной стойке, мощность будет лишь одной из ваших забот. Отвод тепла будет другим. Мощность стойки определяется установленными в ней PDU. если вы начинаете тянуть>1 кВт на розетку, вы, вероятно, захотите блоки PDU с высокой плотностью и подадите противошумные 208 В, а не 110/120 В (меньше ампер, больше вольт == проводов меньшего размера). Похоже, что минет тянет около 5,2 А при 208 В. поместить 10 из них в стойку было бы 52A на 208. В пределах досягаемости большинства PDUS типа Blade Center.
Когда говорят, что в стойке 4 цепи, это просто означает 4 отдельные линии питания, вероятно, с отдельными коммутаторами для каждой линии. Обычно они подключаются к распределительным блокам питания (PDU), которые разветвляются на несколько электрических розеток в стойке.
Это позволяет вам распределить резервные источники питания вашего оборудования по двум или более цепям, чтобы в случае сбоя (случайного или преднамеренного) какой-либо одной цепи ваше стоечное оборудование могло продолжать работать на другом резервном источнике питания.
Это также способ, с помощью которого энергопотребляющая часть оборудования может распределять свою нагрузку по нескольким цепям. Если у вас есть требование 80 ампер, вы не можете выполнить это ни на одной цепи, но вы можете распространить это на цепи 4x 30 ампер.