Смещение NTP между PDCe и DC (оба Hyper-V)

Я столкнулся с проблемой, вот контекст:

  • 1 PDCe (виртуализированный 192.168.1.3 и Hyper-V) настроен как NTP-сервер, его источником для времени является синхронизация времени ВМ IC.

  • 1 DC (виртуализированный Hyper-V) извлекает информацию NTP из PDC, упомянутого выше, настроенного с помощью: w32tm /config /manualpeerlist:192.168.1.3 /syncfromflags:domhier / надежный: да / обновление

Проблема в том, что между PDCe и DC большая задержка (прибл. 22 сек., Если смотреть с w32tm /monitor, задержка называется смещением).

Как мне исправить эту досадную задержку?

1 ответ

  1. Не используйте ручной список пиров, если вы синхронизируете из иерархии доменов.

  2. Синхронизируйте ваш PDCe от внешнего источника времени, а не от хоста Hyper-V.

  3. Отключите синхронизацию времени хоста Hyper-V для ваших виртуальных контроллеров домена.