Мониторинг пиков напряжения в ЦОД

У нас есть основания полагать, что в нашей инфраструктуре возникали скачки напряжения. Демонстрируется, что наши удаленные контроллеры питания получают перенапряжения на своих контактах регулятора, что приводит к их выходу из строя. Кроме того, нарастает количество плохого оборудования после отключения питания.

UPS в нашей среде невозможен. Но линейные кондиционеры являются опцией.

РЕДАКТИРОВАТЬ: UPS не возможно из-за природы оборудования, которое мы имеем в нашем "центре обработки данных". Я мог бы считаться большим количеством лабораторной среды, в которой мы управляем сами, где ни один элемент оборудования не имеет решающего значения. Количество требуемой мощности не оправдывает стоимость.

Эксперты центра обработки данных / электрик / любой, кто имеет опыт, существуют ли какие-либо жизнеспособные методы измерения пиков напряжения на наших входных линиях? Или как-то доказать, что перенапряжение вызывает проблемы?

1 ответ

Решение

Существуют способы контроля поступающей мощности, но вопрос становится ценой, и вам все равно, вероятно, понадобится электрик, чтобы выполнить часть работы.

Если вы ищете что-то краткосрочное, попросите электрика подключить измеритель мощности на вашей стороне электропитания. Я не работал с ними напрямую, но я знаю электриков, у которых есть Fluke, которые могут записывать энергопотребление в течение месяца и генерировать отчеты, чтобы показать вам, что происходит. Я не знаю стоимость новых единиц из рук в руки.

Более постоянным решением было бы установить систему мониторинга, которая контролирует электропитание в разных местах и ​​отчитывается перед центральной системой сбора данных, такой как системы, используемые в крупных центрах обработки данных. Я знаком с программным обеспечением APC Data Center Expert и стоечными PDU, однако знаю, что другие компании производят сопоставимое аппаратное и программное обеспечение, но эти системы быстро становятся очень дорогими.

Я очень рекомендую первый вариант, так как покупка ИБП является непомерно дорогой, и это заставит меня поверить, что контролируемые блоки распределения питания и программное обеспечение для сбора данных не могут быть и речи.