Почему происходит сбой VMware ESXi 5.5?

У меня есть коробка ESXi 5.5. Я использую VMware в течение нескольких лет, и он стабильно работает. Однако сегодня у меня было несколько сбоев. Я строю много виртуальных машин и выполняю много операций ввода-вывода с базами данных, и у меня было четыре розовых экрана. Вот один в качестве примера. Любые идеи о том, как устранить неполадки? Должен ли я просто взять последнюю сборку? Я использую 1331820.

введите описание здесь

3 ответа

Решение

Да, вы должны обновить.

Это ошибка, которая исправлена в VMware ESXi 5.5 Update 1.

PR 1073615: хост ESXi испытывает фиолетовый диагностический экран с ошибками для E1000PollRxRing и E1000DevRx, когда буфер rxRing заполняется, а максимальное значение кольца Rx установлено в более чем 2. Следующий полученный пакет Rx, который обрабатывается вторым кольцом, равен NULL, вызывая ошибка обработки.

Я должен также добавить, что это хорошая идея, чтобы поддерживать ваши системы в актуальном состоянии для решения различных ошибок и проблем безопасности.

Быстрое решение этой проблемы, если вы не можете обновить хост ESXi, состоит в замене адаптера NIC с e1000 (или e1000e) на драйвер vmxnet3. По умолчанию для гостей Windows это последнее, но оно вызывает проблемы при загрузке.

Верхняя строка трассировки стека указывает на то, что ошибка возникла в драйвере E1000. AFAIK это драйвер для сетевых карт Intel.

Я бы начал устранение неполадок, изменив сетевой адаптер.